Sem saber muito sobre o seu sistema, recomendo começar verificando o contator na unidade de condensação (unidade externa).
Antes de começar
Antes de abrir a unidade de condensação, certifique-se de desligar a energia no disjuntor, puxar / desligar a chave de manutenção e verificar se a energia está desligada.
Depois de abrir a unidade, você deverá descarregar adequadamente o (s) capacitor (es). Você não quer que eles descarreguem acidentalmente através de você.
Verifique o contator
Usando uma chave de fenda isolada ou um par de alicates, empurre a placa do contator para dentro. Você vai querer ter certeza de que a placa se move livremente e não está grudando ou ficando pendurada.
Se você for realmente cuidadoso e confortável, poderá executar o sistema com a unidade de condensação aberta. Então você poderá ver se o contator entra.
Aqui está um bom vídeo do YouTube que mostra por que o contator não está puxando é um problema.
Em seguida, configure seu multímetro para testar a resistência. Remova cuidadosamente os terminais dos terminais da bobina e, em seguida, teste a resistência da bobina tocando uma ponta de prova em cada um dos contatos da bobina (onde você removeu os fios). Certifique-se de que a resistência corresponda às especificações do fabricante.
Se a resistência for muito baixa, a bobina provavelmente ficará em curto. Se a resistência for infinita, a bobina provavelmente está quebrada. Em ambos os casos, o contator precisará ser substituído.
Isole o problema
Para tentar determinar onde está o problema, você pode desconectar os fios de controle que alimentam a unidade externa. Em seguida, mude a unidade para COOL e abaixe o set point até que o termostato solicite COOL. Se o fusível queimar com a unidade externa desconectada, o problema provavelmente estará na placa de controle.
Infelizmente, o painel de controle não parece ser reparável, então você terá que substituir a placa inteira se for onde está o problema.