O fusível da placa de circuito é acionado no interruptor CA

1

Eu tenho um sistema Honeywell. Em novembro de 2014, substituí o Circuit Board por um da Honeywell da Amazon (1014460). O motor do ventilador foi substituído há mais de 2 anos. No mês passado, substituí o Transformer. (Nenhuma parte # disponível no momento da escrita). Eu também substitui a tampa no tabuleiro também. (97F9002). Meu termostato tem cerca de 5 anos. Todas as tampas do meu sistema a / c não têm mais de 2 anos.

Quando eu alterno de Heat para AC, meu fusível da placa de circuito imediatamente aparece. Eu não consigo usá-lo até que o fusível seja substituído. Eu não tentei substituir o fusível da placa de circuito e colocá-lo na AC para ver se o AC iria chutar daquele jeito. No entanto, não consegui determinar por que o fusível continua explodindo. Nada foi substituído no ano passado e funcionou muito bem durante o verão.

Alguma sugestão para tentar solucionar problemas? (Veja abaixo outra sugestão)

Pesquisa: Toda a pesquisa que eu encontrei sobre o meu problema tende a ser o contrário. As pessoas parecem ter o problema com o AC to Heat. No entanto, eu quero testar para ver se é o meu termostato como isso foi sugerido para os outros. Como eu testaria se isso é uma possibilidade?

ICP DE MARCA Modelo N8MPNO75B12A1

Transformador 44504 jard 4031f

    
por traveler84 22.02.2016 / 22:53

1 resposta

Sem saber muito sobre o seu sistema, recomendo começar verificando o contator na unidade de condensação (unidade externa).

Antes de começar

Antes de abrir a unidade de condensação, certifique-se de desligar a energia no disjuntor, puxar / desligar a chave de manutenção e verificar se a energia está desligada.

Depois de abrir a unidade, você deverá descarregar adequadamente o (s) capacitor (es). Você não quer que eles descarreguem acidentalmente através de você.

Verifique o contator

Usando uma chave de fenda isolada ou um par de alicates, empurre a placa do contator para dentro. Você vai querer ter certeza de que a placa se move livremente e não está grudando ou ficando pendurada.

Se você for realmente cuidadoso e confortável, poderá executar o sistema com a unidade de condensação aberta. Então você poderá ver se o contator entra.

Aqui está um bom vídeo do YouTube que mostra por que o contator não está puxando é um problema.

Em seguida, configure seu multímetro para testar a resistência. Remova cuidadosamente os terminais dos terminais da bobina e, em seguida, teste a resistência da bobina tocando uma ponta de prova em cada um dos contatos da bobina (onde você removeu os fios). Certifique-se de que a resistência corresponda às especificações do fabricante.

Se a resistência for muito baixa, a bobina provavelmente ficará em curto. Se a resistência for infinita, a bobina provavelmente está quebrada. Em ambos os casos, o contator precisará ser substituído.

Isole o problema

Para tentar determinar onde está o problema, você pode desconectar os fios de controle que alimentam a unidade externa. Em seguida, mude a unidade para COOL e abaixe o set point até que o termostato solicite COOL. Se o fusível queimar com a unidade externa desconectada, o problema provavelmente estará na placa de controle.

Infelizmente, o painel de controle não parece ser reparável, então você terá que substituir a placa inteira se for onde está o problema.

    