Que configuração do disjuntor devo usar para um circuito de barramento de 240v?

0

Um amigo quer 240 e 120 em seu galpão. O painel do copo está na garagem a cerca de 40 pés de distância. Foi sugerido para executar 4 fios individuais - dois para o 240 e um para o solo e um para o neutro.

Que disjuntor e / ou disjuntores devem ser usados e como eles seriam conectados? Eu sei neutro vai para a barra de disjuntor e o mesmo com o chão e a haste de aterramento fora. Mas como eu "interromper" uma perna por 120 e conectá-la a um disjuntor? Obrigado.

    
por Dave Frieder 16.06.2016 / 21:18

3 respostas

Como isso seria uma instalação do subpainel, o terra e o neutro NÃO estão conectados - eles estão isolados. Há apenas um vínculo entre eles por código, e esse já existe no sistema do qual o poder está vindo.

Eu tenderia a concordar com SP que a sua experiência anterior é ou há muito tempo ou muito não relacionada ao que você está fazendo, para parecer uma ótima idéia para você mergulhar nisso, a menos que você gostaria de me provar (nós) errado, fazendo algumas pesquisas e modificando sua pergunta. Indo para o meio e não entendendo coisas como por que existem 4 fios e os condutores neutros (aterrados) e aterrados (isolados) parecem uma receita para o desastre que eu prefiro não encorajar.

    
16.06.2016 / 22:57

Você precisará de um disjuntor de pólo duplo. Você conectará o neutro à barra neutra, o condutor de aterramento à barra de aterramento, um condutor não aterrado (quente) a um terminal do disjuntor e o outro condutor não aterrado ao terminal do outro disjuntor.

No painel do galpão, você conectará o neutro à barra neutra, o condutor de aterramento à barra de aterramento, um condutor não aterrado (quente) a um ressalto do painel e o outro condutor não aterrado (quente) para o outro painel lug.

Você desconectará a correia de ligação entre as barras de aterramento e neutro no painel da calha e manterá todos os condutores de aterramento e neutro separados.

Você terá que instalar um sistema de eletrodo de aterramento no galpão e conectar a barra de aterramento no painel a ele.

Além disso, você terá que determinar quais condutores de tamanho de alimentador usar. O que significa fazer um cálculo de carga e descobrir a queda de tensão no alimentador e quaisquer outros ajustes. Em seguida, você selecionará um disjuntor para o painel principal, de modo que seja dimensionado corretamente para proteger os condutores do alimentador.

Você terá que ter um meio de desconectar no galpão, para que você possa facilmente desligar a energia.

Embora esse tipo de projeto possa ser feito por um DIYer, geralmente é melhor deixá-lo para um profissional. Ou pelo menos ter um profissional envolvido durante o processo de planejamento e, novamente, para uma inspeção final.

    
17.06.2016 / 03:58

Concordo que mais conhecimento é uma coisa boa, e mais conhecimento pode ser obtido - clique em uma das seções de prateleira das lojas de melhoramento de casas grandes (elas são boas para as quais eles são bons) e pata em "como ligar um Casa "livros até você encontrar um que você vibre com. Ou acertar uma biblioteca, mas esses livros podem não refletir o código atual. Isso é aprendível.

Agora, dependendo do que você está fazendo, você tem algumas opções.

Primeiro, o neutro deve ser absolutamente separado do solo em um sub-painel (e em qualquer lugar, exceto no painel principal). Traga um fio para cada um. Mantenha-os rigorosamente separados no subpainel. Outras respostas aqui explicam em profundidade o porquê. O neutro não é retificado! Assim, o subpainel terá 2 barras - uma barra neutra e uma barra de aterramento, e você removerá a alça que as une.

O mais provável é que você esteja instalando um subpainel, que significa 4 fios, com um disjuntor no painel principal - seu tamanho é definido pelo tamanho desses fios, que por sua vez será baseado no pensamento de senso comum. sobre o que você planeja ter na garagem.

Os disjuntores no subpainel serão os que se ajustarem à fiação e às cargas que você anexar a eles. Por exemplo, todas as cargas de saída serão disjuntores de 15A ou 20A, dependendo se você as conectou com fio 14AWG ou 12AWG.

Faça um gráfico de 2 colunas da amperagem de todas as cargas que você espera ter lá fora. Cargas de 240V vão em ambas as colunas. As cargas de 120V vão em uma coluna ou outra. Totalize a amperagem em cada coluna. Pegue o maior dos dois, adicione 25% ou uma margem maior para expansão se você preferir. Poste seus resultados como uma pergunta aqui e deixe-nos verificá-lo.

Note que isso ajuda a distribuir uniformemente cargas de 120V em ambos os lados. Por exemplo, se você tiver um condicionador de ar de 8 A e um coletor de poeira de 7 A, coloque-os em lados opostos para que seu maior número seja menor. Os lados opostos na planilha serão eventualmente pólos opostos no painel.

Coloque pelo menos alguma iluminação em seu próprio circuito dedicado. É preferível que uma serra que tropeça em um disjuntor não o afunde na escuridão.

Se você quiser reduzir a contagem de fios ou evitar ter um subpainel, isso é possível:

Se você queria principalmente 240V 20A por lá, e só usaria 120V ocasionalmente, você poderia conectar um único circuito de 240V alimentando tomadas e luzes (sim, elas têm 240V, a maioria das novas fluorescentes e iluminação LED de oficina é multivoltagem 120- 277V). Para cargas de 120V temporariamente conectadas, você pode usar um transformador comum de subida / descida. Essa configuração exigiria apenas 3 fios (2 hot 1 ground no neutral) e o disjuntor estaria de volta no painel principal. Você usaria tomadas NEMA 6-20 que são boas para 4800 watts.

Você pode adicionar um circuito permanente de 120V ao anterior com mais 2 fios (quente e neutro, emprestar o terra do outro circuito). São 5 fios no total com pontos redundantes. Os pontos quentes ou neutros não podem ser combinados ou emprestados dessa maneira, é para isso que os sub-painéis servem.

Se você realmente quer ter um painel "sub" com 3 fios, existe uma maneira, mas envolverá um grande transformador e fará da garagem o seu próprio painel principal. Também é bem avançado. Não é algo que eu recomendo para o seu primeiro grande projeto.

    
17.06.2016 / 02:07