Por que um forno precisa de um fusível?

5

EUA rurais. Acabamos de ter um forno a gás instalado. O novo forno tem uma caixa de junção de 1 gangue com um interruptor e um fusível .

É o século 21, aqui, eu juro. E não a Inglaterra.

O circuito do forno é de ponta. Ele é perfurado em um painel de serviço moderno com um disjuntor de 15A perfeitamente típico e, se precisar de algo especial, isso realmente não seria um problema.

Então por que o forno também precisa de um fusível?

    
por Harper 06.10.2017 / 03:35

5 respostas

Você tem uma conexão elétrica ao Forno - mesmo que seja gás. Motores de ventilador e circuitos de controle requerem eletricidade; você deve ter um curto - você vai precisar da proteção contra sobrecarga para evitar um incêndio que apenas um piromaníaco poderia desfrutar.

O fusível é mais provável de uma amperagem menor do que o seu disjuntor - ele garante a segurança do forno - independentemente do seu disjuntor.

Pense nisso Por que os fornos de microondas têm fusíveis neles ou outros aparelhos, como os de TV, têm fusíveis neles quando temos esses maravilhosos disjuntores instalados?

Em resumo: A unidade consumidora não pode desarmar o disjuntor, e se não for possível, um incêndio pode ocorrer facilmente antes que o disjuntor entre em sobrecarga.

    
06.10.2017 / 09:22

Novos fornos podem não precisar de um SSU se tiverem proteção interna de sobrecarga do motor.

O fusível é dimensionado para proteger o motor do ventilador da sobrecarga. Deve ser um fusível de 3 amps.

O disjuntor de 20 A está lá para proteger os condutores de faltas à terra e curto-circuitos. O disjuntor sozinho permitiria que o motor superaquecesse e queimasse se um rolamento encravasse.

    
06.10.2017 / 22:13

Você também precisa de um fusível para proteger o ignitor da superfície quente caso tente inflamar um fluxo de gás inexistente. Eu explodi o meu duas vezes nos catorze anos que possuímos esta casa, e em ambos os casos foi quando o forno foi ligado enquanto o gás estava desligado.

    
07.10.2017 / 20:25

Não tenho certeza de onde o fusível está falando. A maioria dos novos fornos tem um fusível de 3 a 5 amp no lado de baixa tensão para proteger a placa de circuito e o transformador de um possível curto-circuito ou sobrecarga. Se alguém colocar muitos acessórios no transformador existente, o fusível deve protegê-lo. Além disso, se um fio do termostato fosse aterrado no gabinete, ele salvaria os componentes eletrônicos.

    
23.10.2017 / 10:22

Eu não sou americano (nem britânico), de qualquer forma eu ainda gosto de ter fusíveis em aparelhos caros 'apenas no caso de falha do disjuntor principal'. Ou, se em um circuito maior, limitar a ampacidade disponível para o dispositivo específico (por exemplo: todas as válvulas dos meus termostatos têm um fusível de 1A e estão conectadas ao circuito de luz de 10A). Então, em caso de falha (que uma vez me ocorreu) eu tenho apenas que substituir um fusível de poucos centavos e não um termostato de mil euros com seu atuador termoelétrico,

Além disso, os fusíveis normalmente podem quebrar as correntes do bugger do que os disjuntores tipo 'padrão'. Portanto, se ocorrer uma falha de 10kA (um curto circuito AKA), é mais provável que um fusível se funda do que um disjuntor padrão irá desarmar porque o disjuntor padrão não pode extinguir o arco bem como um fusível antigo.

    