Quais são as especificações do sensor de umidade Aprilaire 600?

0

O fabricante me respondeu que o sensor de umidade usado em seus dispositivos é "proprietário". Eles nem sequer responderam à minha primeira pergunta: "é o dispositivo baseado em capacitância ou resistência?"

Neste outra questão do stackexchange perguntei sobre como Eu poderia alterar o circuito para fornecer mais umidade do que o dispositivo faz quando ligado na configuração máxima; o aparelho lê 45% e desliga enquanto minha casa chega a 35%. Essa pergunta pressupõe um mecanismo baseado em sensores baseados em capacitância, e inclui um circuito para "enganar" o dispositivo e ver uma umidade mais baixa do que o sensor "vê".

Para executar essa modificação, porém, as informações que estou solicitando nessa pergunta seriam muito úteis. Independentemente de o sensor de umidade ser uma tecnologia resistiva ou capacitiva, conhecer a especificação me permitiria projetar uma modificação de circuito.

Alguém conseguiu encontrar as especificações ou fazer seu próprio teste no componente do sensor de umidade usado nos controladores de umidade Aprilaire?

O sensor no meu controle é assim:

    
por Dale 16.12.2017 / 17:17

2 respostas

Eu não prenderei minha respiração esperando que o fabricante revele essa informação. Não é assim que eles fazem negócios. Além disso, o fabricante não quer sua casa muito mais de 30% por razões de responsabilidade. Todos os tipos de coisas ruins podem crescer na condensação remanescente de muita umidade. Se você quiser mais umidade, você pode instalar um interruptor comum para sobrepor o controle do umidóstato. Você terá que controlá-lo com a mão e se você esquecer na posição on, as coisas ruins vão acontecer. Seja informado que os assoalhos de folhosa se dobrarão e o mildew crescerá em um clima excessivamente úmido. Você pode instalar um temporizador de retardo em conjunto com o controle manual para alguma proteção.

    
16.12.2017 / 20:56

A ideia de que o sensor foi baseado em capacitância é verdadeira, mas a idéia de "projetar uma modificação de circuito" não funcionará, porque a saída do sensor é digital.

O sensor é da Sensirion e é conhecido como SHT11:

The SHT1x digital humidity sensor ... As with every other Sensirion sensor type from the SHTxx humidity sensor family, they are fully calibrated and provide a digital output.

The SHT1x humidity sensor series (including SHT10, SHT11, and SHT15) is Sensirion’s family of surface-mountable relative humidity sensors. The humidity sensors integrate sensor elements plus signal processing on a tiny footprint and provide a fully calibrated digital output. A unique capacitive sensor element is used for measuring relative humidity, while temperature is measured by a band-gap sensor. Its CMOSens® technology guarantees excellent reliability and long-term stability. The humidity sensors are seamlessly coupled to a 14-bit-analog-to-digital converter and a serial interface circuit. This results in superior signal quality, a fast response time, and insensitivity to external disturbances (EMC).

Parece que, embora o chip seja calibrado durante a fabricação, não há possibilidade de alterar a calibração do sensor porque ele é feito em uma memória programável em um momento.

The calibration coefficients are programmed into an OTP memory on the chip. These coefficients are used to internally calibrate the signals from the sensors. The two-wire serial interface and internal voltage regulation allows for easy and fast system integration.

Existem projetos publicados que usam sensores como este, e provavelmente seria possível conectar um processador adicional, como um Arduino, em seguida, enviar um sinal serial para o controlador de umidade que seguiu o protocolo do chip, mas realmente estava vindo de um programa que alterou a mensagem digital. Isso parece um grande esforço, no entanto.

Eu suspeito que as especificações listadas acima são suficientes, eu não cobri o protocolo serial, mas em geral, as especificações para o sensor são comunicação serial digital de dois fios.

Referência: Página de referência do Sensirion SHT1X

    
19.12.2017 / 22:12