A resposta é um pouco estranha - você pode instalar o receptáculo de acordo com o Código (em termos de ampacidade, não é diferente de um duplex 5-15R em um circuito 20A 120VAC), de acordo com a tabela 210.21 (B) (3) (ou a tabela sumária 210.24 Speedy postada).
No entanto, a tabela 210.21 (B) (2) limita você a um máximo de 12A para todo o receptáculo duplex e 210.6 (A):
(A) Occupancy Limitation. In dwelling units and guest rooms or guest suites
of hotels, motels, and similar occupancies, the voltage shall not exceed 120
volts, nominal, between conductors that supply the terminals of the following:
(1) Luminaires
(2) Cord-and-plug-connected loads 1440 volt-amperes, nominal, or less or less
than 1/4 hp
significa que você não pode conectar uma única carga conectada por cabo e plugue de 6A ou menos ao receptáculo sem violar o NEC, o que torna uma tomada duplex 6-15R um pouco menos útil à medida que você acaba com duas cargas > 6A plugado, apenas um deles pode estar ligado por vez.
Infelizmente, um 6-20T também não te tira dessa confusão, já que você só pode extrair 16A máx como tabela 210.21 (B) (2), e a definição de "single receptacle" em arte. 100:
Receptacle. A receptacle is a contact device installed at the outlet for
the connection of an attachment plug. A single receptacle is a single contact
device with no other contact device on the same yoke. A multiple receptacle is
two or more contact devices on the same yoke.
significa que mesmo que você esteja apenas colocando um dispositivo de receptáculo no circuito, ele ainda é tratado como múltiplos receptáculos pelo Código.
Como sugestão, eu rotularia este receptáculo com "Não use cargas menores que 6A @ 240V ou 1440W" como um lembrete para a próxima pessoa que habita sua casa, e também verifique com seu AHJ se 210.6 ( A) se aplica à sua situação; se isso não acontecer, não há necessidade do rótulo:)