Disjuntores padrão não são projetados para desarmar instantaneamente para todas as cargas. Os disjuntores são projetados com curvas de tempo que eles devem cumprir, e para qualquer coisa, exceto as mais altas correntes, há um atraso perceptível de segundos a horas.
Schneider Electric PDF : Sua marca / tipo de disjuntor pode diferir deste gráfico, mas os conceitos são basicamente os mesmos para a maioria dos disjuntores magnéticos.
Veja algumas contas fornecidas pelo Tester101 nos comentários abaixo:
14 gauge solid uncoated copper is 0.00307 ohms per foot. A 100 ft. run of #14 would be 0.614 ohms (200 ft. * 0.00307 = 0.614 ohms). According to Mr. Ohm, Current (I) = Volts (V) / Resistance (R). Therefore a direct short would be 195.44 amperes (120 V / 0.614 = 195.44 A). Which is 13 times a 15 ampere circuit, so it should trip within 2-3 seconds. Even with a 200 ft. 20 ampere circuit, it would be 310.88 amperes (200 * 0.00193 = 0.386 120 / 0.386 = 310.88) . Which is 15 times rated current, and again 2-3 seconds to trip. However, that's based on the trip curve in the posted link, which may be different than the trip curve of the breakers in question.
Marquei um exemplo no gráfico que mostra que, com uma corrente de 15 vezes a corrente nominal, pode levar até 2 segundos para decorrer (baixe o PDF e aumente o zoom para poder ler todos os números) . Para um disjuntor de 15 amperes, são mais de 200mm por quase 2 segundos. Isso é poder suficiente para derreter os fios do seu cabo de extensão e possivelmente danificar o que você usou para encurtar os dois primeiros pontos.
Quando você toca em dois fios, apenas uma pequena área do fio toca, e explosivamente aquece e derrete (o POP e a faísca). Eu suspeito que se você retirou o cabo de extensão e usou um grampo de arame adequado nas extremidades para fazer uma boa conexão, você pode ser capaz de puxar corrente suficiente para desarmar rapidamente o disjuntor, assumindo que a tomada não derreta de arco quando você conecta em.
O ponto principal é que isso NÃO é uma boa coisa a se fazer. Tripar um disjuntor para encontrá-lo com um curto é bem perigoso, e você pode danificar tomadas ou outras junções de cabos no processo. Se houver uma porca de fio em uma saída adjacente que não esteja fazendo a melhor conexão, ela poderá derreter. Então você tem que encontrar e consertar o que poderia ser um desafio a menos que fumaça e fogo o direcionem para a área problemática.
Conecte um rádio, aumente o volume e inicie o lançamento manual dos disjuntores. Quando a música pára, você encontrou o disjuntor certo. Não propositadamente fios curtos.