Por que meus disjuntores não estão tropeçando?

4

Eu moro na ilha de Vancouver. Minha casa tem menos de 10 anos. Está equipado com disjuntores Siemens QT. Não consegui encontrar um disjuntor específico, por isso, intencionalmente encurtei o circuito na saída, mas nenhum disjuntor disparou. Eu fiz o mesmo com outro circuito e novamente nenhum disjuntor tropeçou. Eu fiz um terceiro circuito com os mesmos resultados. Eu usei um cabo de extensão velho e cortei uma extremidade e descobri os fios. Conectou-o no soquete e obteve o resultado esperado, um grande flash. Eu toquei os fios novamente com o mesmo resultado. Certamente, neste ponto, os disjuntores devem tropeçar. Eu acho que isso é estranho.

Qualquer ajuda seria apreciada.

Agora sinto que minha casa não está devidamente protegida

    
por Keith 09.12.2015 / 21:40

3 respostas

Disjuntores padrão não são projetados para desarmar instantaneamente para todas as cargas. Os disjuntores são projetados com curvas de tempo que eles devem cumprir, e para qualquer coisa, exceto as mais altas correntes, há um atraso perceptível de segundos a horas.

Schneider Electric PDF : Sua marca / tipo de disjuntor pode diferir deste gráfico, mas os conceitos são basicamente os mesmos para a maioria dos disjuntores magnéticos.

Veja algumas contas fornecidas pelo Tester101 nos comentários abaixo:

14 gauge solid uncoated copper is 0.00307 ohms per foot. A 100 ft. run of #14 would be 0.614 ohms (200 ft. * 0.00307 = 0.614 ohms). According to Mr. Ohm, Current (I) = Volts (V) / Resistance (R). Therefore a direct short would be 195.44 amperes (120 V / 0.614 = 195.44 A). Which is 13 times a 15 ampere circuit, so it should trip within 2-3 seconds. Even with a 200 ft. 20 ampere circuit, it would be 310.88 amperes (200 * 0.00193 = 0.386 120 / 0.386 = 310.88) . Which is 15 times rated current, and again 2-3 seconds to trip. However, that's based on the trip curve in the posted link, which may be different than the trip curve of the breakers in question.

Marquei um exemplo no gráfico que mostra que, com uma corrente de 15 vezes a corrente nominal, pode levar até 2 segundos para decorrer (baixe o PDF e aumente o zoom para poder ler todos os números) . Para um disjuntor de 15 amperes, são mais de 200mm por quase 2 segundos. Isso é poder suficiente para derreter os fios do seu cabo de extensão e possivelmente danificar o que você usou para encurtar os dois primeiros pontos.

Quando você toca em dois fios, apenas uma pequena área do fio toca, e explosivamente aquece e derrete (o POP e a faísca). Eu suspeito que se você retirou o cabo de extensão e usou um grampo de arame adequado nas extremidades para fazer uma boa conexão, você pode ser capaz de puxar corrente suficiente para desarmar rapidamente o disjuntor, assumindo que a tomada não derreta de arco quando você conecta em.

O ponto principal é que isso NÃO é uma boa coisa a se fazer. Tripar um disjuntor para encontrá-lo com um curto é bem perigoso, e você pode danificar tomadas ou outras junções de cabos no processo. Se houver uma porca de fio em uma saída adjacente que não esteja fazendo a melhor conexão, ela poderá derreter. Então você tem que encontrar e consertar o que poderia ser um desafio a menos que fumaça e fogo o direcionem para a área problemática.

Conecte um rádio, aumente o volume e inicie o lançamento manual dos disjuntores. Quando a música pára, você encontrou o disjuntor certo. Não propositadamente fios curtos.

    
09.12.2015 / 22:37

Os MCBs foram projetados para substituir os fusíveis de fios regulares com a capacidade de redefinir um comutador em vez de substituir um fusível de cabo. Dado esse fato, um atual excesso de sorteio precisa ser detectado com a ação necessária. A classificação do MCB mostra a quantidade de carga possível no MCB sem trip.

Um curto-circuito é exatamente o que é, ele irá desarmar mesmo se a corrente consumida estiver dentro do limite de carga. Se isso não acontecer, substitua o MCB em questão.

Felicidades

    
10.12.2015 / 06:56

Na verdade, eu construí um dispositivo que testa os disjuntores, tem 3 interruptores, dois estão em série entre quente e neutro. uma é a segurança a outra é a derivação que quando fechada após a segurança ser fechada, a linha é neutra, o segundo comutado entre o terra e o neutro quando fechado cria um desequilíbrio que desarmará os sistemas de proteção dos disjuntores e tomadas da gfci e testará a seção de falta à terra dos novos disjuntores. Ele é ligado usando um cabo de 10 fios de alta resistência com uma pequena caixa de disjuntor de sub-painel em linha com um disjuntor de 40 ampères. Eu achei que ele funciona bem e se o circuito que está sendo testado não abre, ele abre o disjuntor embutido no conjunto de teste. não é recomendado, mas é muito mais seguro do que simplesmente juntar dois fios .. e qualquer dispositivo desse tipo é, na melhor das hipóteses, usado como última opção, não basta alcançar o proverbial morto em uma lata sem primeiro esgotar todas as outras opções porque outros disseram que você corre o risco de queimar a casa.

    
16.12.2015 / 19:47