Acabei de trocar os termostatos do meu andar de cima e do downstair por termostatos inteligentes. O fio C não estava conectado, então abri o forno e o conectei. Ambas as unidades entregam 27v ao termostato. Eu li onde 20-30v está ok. O termóstato no andar de cima funciona muito bem com ambos A / C e Heat. O termóstato no andar de baixo é bom com A / C, mas quando no calor, a unidade apaga repetidamente a perda de energia e a hora do relógio. Eu troquei os termostatos no andar de cima e no andar de baixo para ver se eu tinha um mau termostato, mas o problema fica com a unidade de baixo.
Eu suspeito que quando o forno a gás Bryant ative que a energia deve ser instável, portanto, o termostato não tem energia suficiente. O Heat permanece ligado e funciona e a unidade recuperará a energia enquanto estiver em funcionamento, mas o clock é reiniciado a cada vez. Portanto, só é capaz de trabalhar em modo de espera e não com um cronograma.
Eu verifiquei se todos os cabos têm conexões seguras.
[Atualização 1]
Tensões medidas no forno.
28.5 v ocioso
28.1v quando começa a funcionar
24v blip quando o soprador começou a funcionar
25v por um pouco
14v
Não conheço todos os estágios pelos quais ele passa (os estágios provavelmente não são a palavra certa, não é uma unidade de vários estágios), mas algo entra em ação pouco depois de tudo estar funcionando para diminuir a voltagem.
[Atualização 2]
Transformador substituído, mas sem alteração.
[atualização 3]
Descobriu que quando a tensão cai para 14v e o termostato apaga, a placa de controle também está piscando código de erro 33. Testou o capacitor do soprador e ficou abaixo do limite de 6%. Capacitor substituído, mas sem alteração.