O termostato inteligente mantém o poder de perder

1

Acabei de trocar os termostatos do meu andar de cima e do downstair por termostatos inteligentes. O fio C não estava conectado, então abri o forno e o conectei. Ambas as unidades entregam 27v ao termostato. Eu li onde 20-30v está ok. O termóstato no andar de cima funciona muito bem com ambos A / C e Heat. O termóstato no andar de baixo é bom com A / C, mas quando no calor, a unidade apaga repetidamente a perda de energia e a hora do relógio. Eu troquei os termostatos no andar de cima e no andar de baixo para ver se eu tinha um mau termostato, mas o problema fica com a unidade de baixo.

Eu suspeito que quando o forno a gás Bryant ative que a energia deve ser instável, portanto, o termostato não tem energia suficiente. O Heat permanece ligado e funciona e a unidade recuperará a energia enquanto estiver em funcionamento, mas o clock é reiniciado a cada vez. Portanto, só é capaz de trabalhar em modo de espera e não com um cronograma.

Eu verifiquei se todos os cabos têm conexões seguras.

[Atualização 1]

Tensões medidas no forno.

28.5 v ocioso

28.1v quando começa a funcionar

24v blip quando o soprador começou a funcionar

25v por um pouco

14v

Não conheço todos os estágios pelos quais ele passa (os estágios provavelmente não são a palavra certa, não é uma unidade de vários estágios), mas algo entra em ação pouco depois de tudo estar funcionando para diminuir a voltagem.

[Atualização 2]

Transformador substituído, mas sem alteração.

[atualização 3]

Descobriu que quando a tensão cai para 14v e o termostato apaga, a placa de controle também está piscando código de erro 33. Testou o capacitor do soprador e ficou abaixo do limite de 6%. Capacitor substituído, mas sem alteração.

    
por getSurreal 26.02.2017 / 23:16

3 respostas

O código de erro 33 na placa de controle está causando o problema do termostato, mas a causa raiz do código de erro 33 é o baixo fluxo de ar.

Existem dois retornos para esta unidade, mas um deles não está obtendo um bom fluxo de ar. Tivemos um serviço de limpeza dos dutos limpando nossos dutos e, aparentemente, houve algum dano na linha de retorno do andar de baixo, já que quase não tem sucção.

    
06.03.2017 / 23:49

Os sintomas soam para mim como se o transformador não fosse capaz de fornecer energia suficiente. Verifique qual é a classificação VA no transformador e compare com o consumo exigido pelo forno e dois termostatos (divida VA por volts para obter ampères).

Se for subdimensionado, você terá que configurar um transformador externo.

    
28.02.2017 / 21:51

O mesmo problema aqui, então eu olhei para o esquema.

Existe um circuito de segurança no caminho de ligação dos terminais r ao seu lado da alimentação de 24v. Quando o aquecimento é alcançado, ele abre o circuito do interruptor de limite e desliga temporariamente 24 volts. Está no esquemático como LS ou interruptor de limite. Existem 3 outras seguranças no circuito. Meu termostato inteligente da Honeywell perde energia no ciclo de aquecimento com a ventoinha ainda funcionando e depois volta sem perda de memória.

Eu estava usando anteriormente um 2-fio para desligar os terminais W e R. Eu agora estou usando o c e o g bem como o we r. O g só ventila nos dias quentes. O comum não é tão útil, pois é cortado como parte do ciclo, mas pelo menos sabemos o que está acontecendo.

    
14.11.2018 / 06:32