Como se pode fazer uma conexão onde a flexibilidade é necessária apesar da conexão ser exposta a danos físicos?

1 resposta

Tanto quanto eu posso dizer:

  • Verifique se o conduíte não está sujeito a danos físicos
  • Use conduíte flexível metal líquido (LFMC) (em oposição a LFNC ou LFNMC)

O LFNC parece ser comumente usado, provavelmente porque é mais barato, mas o LFMC também é aceitável neste caso e resistiria melhor a danos físicos acidentais .

Um dos desafios é que mesmo que a linha elétrica esteja protegida, as linhas de refrigerante também precisam ser protegidas. Comumente, são apenas duas linhas de cobre flexíveis, uma envolvida com isolamento de espuma de borracha.

NEC 2011 a 2017:

Article 350

350.12 Uses Not Permitted

LFMC shall not be used as follows:

(1) Where subject to physical damage

350.30 Securing and Supporting

(A) Securely Fastened. LFMC shall be securely fastened in place by and approved means within 300mm (12 in.) of each box, cabinet, conduit body, or other conduit termination and shall be supported and secured at intervals not to exceed 1.4m (4.5 ft).

Exception No. 2: Where flexibility is necessary after installation, lengths from the last point where the raceway is securely fastened shall not exceed the following:

(1) 900 mm (3 ft) for metric designators 16 through 35 (trade sizes 1/2 through 1 1/4)

O Artigo 440 é dedicado a Equipamento de Ar Condicionado e Refrigeração , mas não tem qualquer menção aos requisitos de conexão física.

Como declarado originalmente, a maior chance de dano viria dos cortadores de grama e aparadores, então o melhor curso de ação seria instalar a unidade de forma a evitar essas coisas.

Isso pode significar garantir que nenhuma grama ou ervas daninhas cresçam ao redor da unidade usando concreto, cascalho ou pavimentação (certifique-se de usar o tecido de paisagem embaixo):

Ou montá-lo na parede, por isso é muito acima do fim comercial do equipamento de relva:

    
28.03.2017 / 04:41