Fiação do termostato com transformador externo

0

Então, estou tentando conectar um termostato da letra Honeywell e tentei seguir os vídeos, mas fiquei um pouco preso. Então eu tenho fios R, W, Y, G chegando ao meu termostato original. Eu comprei um transformador externo de 24V para alimentar o termostato. Eu tenho dois fios vindos do transformador externo. Para onde os fios devem ir na nova letra da Honeywell?

obrigado pela ajuda

    
por Porter7 04.03.2017 / 04:47

1 resposta

Conecte uma extremidade do transformador a Rc no termostato, o fio R existente a R no termostato e a outra extremidade do transformador a C no termostato. Certifique-se também de colocar o interruptor sob os terminais R e Rc na posição "R / Rc".

    
04.03.2017 / 05:13