É possível mover um respiradouro do chão para a parede sem dutos?

2

meu contratado precisa mover a abertura do piso para a nova parede do closet. Seu plano é simplesmente fechar parcialmente a abertura do piso, depois construir a parede do armário sobre a parte restante, permitindo que o ar flua para a parede do armário e saia por uma abertura que ele instalará a cerca de 30 cm do chão. Ele planeja bloquear o fluxo de ar a cerca de 30 cm do chão com um 2x4 emoldurado nas paredes do closet. Isso não parece uma boa ideia para mim. Ele não precisa proteger o drywall da umidade? Ou isolar o interior da parede do armário?

    
por kate 29.10.2014 / 18:34

3 respostas

Uma ventilação não é difícil de estender. Qualquer empreiteiro decente poderia estender sua ventilação atual para a parede do armário. Eu estou supondo que este é o lado de fora do armário também - você nunca coloca um respiradouro dentro de um armário e nem mesmo tem certeza de que é um código. De qualquer forma, você precisa se separar desse empreiteiro, se puder. Se ele até pensa em lhe dizer algo tão idiota, quem sabe o que está fazendo quando não está assistindo?

    
29.10.2014 / 19:22

De acordo com esta referência:

link

usando o espaço do stud como um duto supply não é permitido.

    
29.10.2014 / 21:57

Você está correto: essa é uma má ideia. Contrate um empreiteiro de AC para refazer o respiro e, em seguida, seu contratado poderá construir uma parede ao redor dele.

    
29.10.2014 / 18:53