Posso usar um manômetro para detectar vazamentos de refrigerante em uma bomba de calor?

0

Atualização: Eu deveria ter dito que o plano era reparar o vazamento e monitorar continuamente a pressão para detectar vazamentos futuros. Uma decisão recente foi tomada para substituir o heatpump. O instalador indica um intervalo de pressão de 20-120 PSI.

Eu gostaria de medir a pressão para determinar um vazamento de refrigerante na bomba de calor. No verão, um vazamento se manifesta como baixa pressão e faz com que o evaporador congele.

Estou pensando em adicionar um transdutor de pressão bluetooth , mas por US $ 200 parece caro e estou pensando se seria mais simples (mais confiável e menos dispendioso) usar um transdutor com fio .

O plano é solicitar que o técnico AC instale o acessório no lado alto da garagem para medir a pressão para detectar quedas na pressão (vazamentos).

Pergunta: Medições de pressão foram usadas para detectar vazamentos e desligar o sistema para evitar congelamento? Se sim, existe alguma razão pela qual isso não funcionará medindo a pressão no lado alto (na minha garagem e fora dos elementos)?

Qualquer lição aprendida é apreciada.

    
por gatorback 29.09.2016 / 22:25

2 respostas

Vaca sagrada, se você está disposto a gastar tanto, consiga um detector de vazamento de qualidade que não seja uma droga. Adicionando um medidor para se conectar ao seu sistema cria uma perda no freon toda vez que ele está conectado! Eu tenho detectores de qualidade que custam tanto que podem encontrar um vazamento que a solução de bolha não conseguiria. Acho que o meu mais antigo é um Inficon TEK-Mate . Eu tenho modelos melhores que custam muito mais, e tentei alguma porcaria na Internet a 1/2 do preço que não encontrei um vazamento que uma solução de teste de bolhas estava soprando bolhas enormes.

    
30.09.2016 / 03:44

Eu concordo: você está abordando isso de uma perspectiva ineficiente.

Detectar que o refrigerante vazou é - na melhor das hipóteses - um sistema de alerta tardio. Então o que você vai fazer? Programar $ 100 + chamadas de serviço para completar o refrigerante?

Não.

Se o sistema for antigo (mais de 15 anos), substitua-o por uma unidade moderna de alta eficiência. Caso contrário, pague por um técnico para encontrar os vazamentos e consertá-los. Uma bomba de calor não deve vazar refrigerante por toda sua vida útil. O aumento da eficiência (maior classificação do SEER) irá rapidamente se pagar com contas de serviços públicos mais baixas e proporcionar maior conforto. Você merece evitar qualquer necessidade de monitorar as pressões da sua bomba de calor. : -)

    
30.09.2016 / 19:40