Atualização: Eu deveria ter dito que o plano era reparar o vazamento e monitorar continuamente a pressão para detectar vazamentos futuros. Uma decisão recente foi tomada para substituir o heatpump. O instalador indica um intervalo de pressão de 20-120 PSI.
Eu gostaria de medir a pressão para determinar um vazamento de refrigerante na bomba de calor. No verão, um vazamento se manifesta como baixa pressão e faz com que o evaporador congele.
Estou pensando em adicionar um transdutor de pressão bluetooth , mas por US $ 200 parece caro e estou pensando se seria mais simples (mais confiável e menos dispendioso) usar um
O plano é solicitar que o técnico AC instale o acessório no lado alto da garagem para medir a pressão para detectar quedas na pressão (vazamentos).
Pergunta: Medições de pressão foram usadas para detectar vazamentos e desligar o sistema para evitar congelamento? Se sim, existe alguma razão pela qual isso não funcionará medindo a pressão no lado alto (na minha garagem e fora dos elementos)?
Qualquer lição aprendida é apreciada.
Eu concordo: você está abordando isso de uma perspectiva ineficiente.
Detectar que o refrigerante vazou é - na melhor das hipóteses - um sistema de alerta tardio. Então o que você vai fazer? Programar $ 100 + chamadas de serviço para completar o refrigerante?
Não.
Se o sistema for antigo (mais de 15 anos), substitua-o por uma unidade moderna de alta eficiência. Caso contrário, pague por um técnico para encontrar os vazamentos e consertá-los. Uma bomba de calor não deve vazar refrigerante por toda sua vida útil. O aumento da eficiência (maior classificação do SEER) irá rapidamente se pagar com contas de serviços públicos mais baixas e proporcionar maior conforto. Você merece evitar qualquer necessidade de monitorar as pressões da sua bomba de calor. : -)