Como abrir espaço para um painel elétrico mais alto com um tubo de ventilação embaixo

2

Em Seattle, nos EUA, atualmente tenho um painel elétrico de barramento dividido de 200 cm de altura e gostaria de atualizar para um painel de 36 pol. para obter mais capacidade e obter o disjuntor principal. Infelizmente a pia da lavanderia (você pode ver o rebordo da pia na minha foto) tubo de ventilação corre abaixo do painel e não pode ser baixado muito, pois é apenas 6 "acima da linha de inundação. Qual é a minha melhor opção aqui?

Editar: removeu a tabela

Editar 2: aqui está o painel atual

Coisas que eu considerei:

  1. Deixe o eletricista tirar o painel existente e enquadrar uma parede de um pino na frente do painel. Não tenho certeza se preciso isolar ou adicionar uma barreira à umidade por trás dele.
  2. Deixe o eletricista tirar o painel existente e pregar uns 2x5s ou 2x6s no peitoril e uma folha de madeira compensada em cima disso para montar o painel, que fica pendurado na frente do tubo de ventilação.
  3. Mova o serviço para outro local. Isso parece caro e requer trabalho externo também.
  4. Mova a pia / lavadora / secadora de roupas em outro lugar. Isso também é caro e requer trabalho externo para mover o duto do secador.
  5. Alguma outra solução criativa.

Obrigado pelo conselho!

    
por Steven Xu 07.07.2018 / 17:55

2 respostas

Eu iria com uma variação na opção 2

Eu entalharia duas peças de madeira dimensional tratada com pressão 2x6 para acomodar o encanamento (ventilação e detritos) e, em seguida, colocá-las em um peitoril tratado com pressão 2x6 no piso com os "prisioneiros" 16 "apart OC , você pode então instalar o bloqueio 2x6 (bloqueio de topo na extremidade, bloqueio de fundo no plano) entre os "prisioneiros" e montagem de superfície do novo painel nos elementos de bloqueio, colocando assim as linhas de ventilação e de descarte fora do 110.26 ( A) limpar o espaço de trabalho.

Se esta "mini parede" for impraticável, há também a opção de usar cantoneiras e placas de fixação (ângulo Strong-Tie tipo ML e chapa de identificação tipo TP, ou equivalente) para montar o bloqueio lateral de 2x6 com entalhe na borda até a pregos e pranchas existentes por pelo menos 48 "a partir de onde o bloqueio superior vai, e então monte as pranchas de bloqueio superior e inferior conforme especificado abaixo.

Quanto ao seu novo painel, eu configuraria o membro de bloqueio inferior para acomodar uma caixa alta de 43 "a 48.5" - isso fornece espaço para um centro de carga de 54 ou 60, dependendo de quem você usa (Siemens tem um 54 opção de espaço com preço razoável, enquanto a Eaton oferece 60 espaços em ambas as linhas BR e CH, e o Square D oferece 54 e 60 espaços em QO e uma opção de 60 espaços em Homeline também.

Por que um subpainel é provavelmente insensato

O NEC proíbe a configuração clássica do painel "barramento dividido" com uma regra de seis meios de desconexão principais, formando a estrutura de barramento superior e uma subalimentação daquela desconexão principal que energiza a estrutura de barramento inferior em 408.36 Exceção 1:

Exception No.1: Individual protection shall not be required for a panelboard used as service equipment with multiple disconnecting means in accordance with 230.71. In panelboards protected by three or more main circuit breakers or sets of fuses, the circuit breakers or sets of fuses shall not supply a second bus structure within the same panelboard assembly.

Como resultado disso, você precisaria colocar um disjuntor principal em algum lugar alinhado com o painel existente para torná-lo compatível com os padrões atuais da NEC. No entanto, como o painel não possui um local para montar um disjuntor principal no lugar dos terminais principais e não há espaço acima do painel para montar um disjuntor principal em um gabinete separado, você teria que usar um backfed configuração do disjuntor principal , e isso representa dois problemas para você:

  1. Os interiores de ônibus de divisão da GE provavelmente não oferecem suporte a retenções (verifiquei com o suporte técnico da GE, e eles não conseguiram fornecer uma resposta definitiva, mas estavam céticos em relação ao funcionamento) para a rede elétrica de backfed, e disse Para baixo kit (um TQDLRK no seu caso) é exigido pelo NEC 408.36 (D):

(D) Back-Fed Devices. Plug-in-type overcurrent protection devices or plug-in type main lug assemblies that are backfed and used to terminate field-installed ungrounded supply conductors shall be secured in place by an additional fastener that requires other than a pull to release the device from the mounting means on the panel.

  1. O disjuntor principal correto para o seu painel seria um TQDL21200 (ou equivalente, um CB2200B da Midwest Electric), mas esse disjuntor é um pouco difícil e caro de obter. Também ocuparia todos os 4 espaços no topo do painel; Isso significa que você teria que usar um alimentador de 200A conectado aos terminais principais do painel no que é efetivamente uma configuração de terminal de passagem, em vez de uma configuração mais normal com um disjuntor de alimentação.

Dobrar os centros de carga, o dobro da diversão

Adicionar um "stud" extra ou membro de bloqueio lateral à configuração de suporte forneceria espaço adjacente ao centro de carga substituto para um loadcenter adicional. Isso pode ser conectado de forma "daisy chain", usando um bloco de alimentação subfeed no primeiro loadcenter, jumpeado usando fios de gordura para os terminais principais em um segundo centro de carga, ou como um subpainel tradicional.

    
07.07.2018 / 22:04

Eu iria com a opção 5 e talvez combinada com a opção 2. Primeiro, eu me livraria do painel de barramento dividido (eles não são mais legais por um motivo). Segundo, eu instalaria um painel de duas ou até três seções. Estes não são sub-painéis, o primeiro painel tem um MCB e, em seguida, os outros painéis são arrastados de um barramento para outro com um condutor de tamanho total.

Você poderá encontrá-los de um atacadista, pois eles não são um item de estoque.

Boa sorte.

    
08.07.2018 / 16:47