O enquadramento com parafusos é legal?

4

Um amigo usou parafusos de cabeça de trim para todo o enquadramento de 2x4 (incluindo as paredes externas) de sua casa de 2400 pés2. A casa usa 8x8s para transportar a carga; Nenhum do enquadramento 2x4 é de carga. O inspetor não viu nenhum problema (mas talvez ela nem tenha visto os parafusos).

Editar- a figura abaixo mostra um estilo semelhante de construção (post e beam). O edifício original era uma loja de madeira / móveis (não comercial); foi erguido há cerca de 20 anos (± 5 anos). As antigas paredes externas foram removidas (não sei nada sobre elas); as novas paredes são de construção 2x4 com parafusos de cabeça, incluindo as paredes exteriores. O amigo é um cara de manutenção ... não é engenheiro.

É construído para codificar? Seria correto supor que (pelo menos) as paredes externas estão em perigo de condições de vento e terremotos?

    
por Ben Welborn 05.04.2016 / 21:06

3 respostas

De acordo com a Tabela R602.3 (1) do código residencial internacional (IRC), você tem que usar dois fixadores 16d (3 1/2 "x 0.135") para prender a placa superior ou única a um pino. Se os pinos fossem pregados na placa única, seriam necessários três fixadores 8d (2 1/2 "x 0.133") ou dois fixadores 16d (3 1/2 "x 0.135").

International Residential Code 2012

Chapter 6 Wall Construction

Section R602 Wood Wall Framing

R602.3 Design and construction. Exterior walls of wood-frame construction shall be designed and constructed in accordance with the provisions of this chapter and Figures R602.3(1) and R602.3(2) or in accordance with AF&PA’s NDS. Components of exterior walls shall be fastened in accordance with Tables R602.3(1) through R602.3(4)...

Table R602.3(1)

Se por algum acaso esses parafusos forem equivalentes a pregos de 16d, eles devem ser aceitáveis. No entanto, duvido que eles sejam equivalentes e, portanto, não devem ser usados.

Não há programação de fixadores específica para paredes internas que não possuam estrutura, enquanto as paredes estruturais portáteis precisam ser enquadradas da mesma forma que as paredes externas.

R602.4 Interior load-bearing walls. Interior load-bearing walls shall be constructed, framed and fireblocked as specified for exterior walls.

R602.5 Interior nonbearing walls. Interior nonbearing walls shall be permitted to be constructed with 2 inch by 3 inch (51 mm by 76 mm) studs spaced 24 inches (610 mm) on center or, when not part of a braced wall line, 2 inch by 4 inch (51 mm by 102 mm) flat studs spaced at 16 inches (406 mm) on center. Interior nonbearing walls shall be capped with at least a single top plate. Interior nonbearing walls shall be fireblocked in accordance with Section R602.8.

    
05.04.2016 / 21:50

Você tem uma pergunta complicada aqui e a melhor (e mais legalmente correta) resposta provavelmente virá de falar com seu inspetor de construção local. De preferência antes que muito trabalho já tenha sido feito ...

Primeiro, a questão de qual código de construção é aplicável também não está clara para mim. O Código Residencial Internacional ("IRC") aplica-se apenas a casas de 1 e 2 famílias, mas este Parece que talvez seja uma estrutura comercial, caso em que o Código Internacional de Construção ("IBC") se aplicaria. A versão exata e quaisquer alterações locais (que podem ser significativas, a propósito) dependerão da sua localização específica.

O IRC fornece alguns padrões de pregar pré-calculados para estruturas de madeira que o Tester101 citou, mas esses só se aplicam a estruturas com estrutura leve ou estrutura com estrutura de balão (consulte R301.1.2). Parece que essa estrutura provavelmente não é assim, já que você tem colunas pesadas de madeira. Poderia ser post-and-beam ou alguma outra técnica de construção. Nesse caso, a estrutura precisa ser projetada por um engenheiro. (Ou talvez a madeira pesada seja apenas decorativa?)

Por fim, os parafusos podem ser usados para fins estruturais, mas devem ser projetados como tal. Se você está se extraviando das prescrições do código de construção, é necessário que um engenheiro faça o projeto primeiro.

    
05.04.2016 / 23:53

Apenas achei isso.

O parafuso SDWS Framing é projetado e classificado com capacidade para substituir as unhas 16d, 10d e 8d em aplicações de molduras. O parafuso SDWS é de 0.160 "de diâmetro e superior às unhas com poder de retenção e resistência ao arrancamento. É um código listado no IAPMO UES ER-192 e atende aos requisitos de código IRC® e IBC de 2012 e 2015 para várias aplicações comuns de estruturas de madeira .

link

    