O disjuntor está tropeçando porque a linha de suprimento para minha disposição está molhada?

0

Minha caixa de fusíveis está estourando e, quando a inspecionei, notei que a conexão elétrica vem da caixa elétrica embaixo da pia que conecta o lixo. Também notei que há um vazamento embaixo da pia e o fio de conexão está molhado. Isso está causando meu disjuntor para pop?

    
por curious 05.02.2014 / 02:20

1 resposta

Você pode descobrir se o lixo propriamente dito está fazendo com que o disjuntor desarme abrindo a caixa elétrica embaixo da pia que conecta o lixo e desconectando os fios para o descarte (depois de ter certeza que a energia desta caixa está DESLIGADA) ). Tampe as extremidades dos fios com as porcas e, em seguida, ligue o disjuntor. Se permanecer, então é a disposição da garagem. Se ainda tropeçar, o problema está em outro lugar.

    
07.02.2014 / 03:54