Sem motivos falsos: não crie "ilhas de aterramento"
O aterramento deve começar na terra, através do sistema de eletrodos de aterramento, até o painel principal e sua ligação equipotencial. Em seguida, ele deve ser levado do painel sequencialmente para cima dos circuitos de derivação.
Se você não fizer isso, você cria uma "ilha de aterramento" onde alguns nós são aterrados uns aos outros mas nada é capaz de retornar a corrente de falta no fio terra. Nesse caso, você simplesmente criou uma "Rede de distribuição de falhas no aterramento". (coisa Bad ).
Isso significa que se qualquer dispositivo naquela ilha tiver uma falta ou fuga a terra quente, então todos os dispositivos naquela ilha terão uma falta à terra não contida e < as suas partes aterradas são energizadas na tensão da rede . Cada parafuso da tampa da placa de comutação, todos os chassis da máquina, tornam-se letais ao toque. É o pior resultado possível.
Isole os fios terra das caixas. Isso não é necessariamente fácil, eles estão vazios e tendem a ser empurrados contra as partes metálicas de caixas e dispositivos.
Considere motivos de adaptação
O NEC 2014 tornou muito mais fácil adaptar apenas um fio terra e continuar os cabos originais em serviço. Agora, se você tem uma ilha que você gostaria de chutar, você pode aterrá-lo de qualquer maneira que puder - dentro de alguns limites generosos.
-
Nenhum cachimbo de água aleatório serve, mas alguns vão.
-
Neutros nunca podem ser promíscuos (compartilhados em mais de um circuito *). Mas os motivos de retrofit podem . Assim, o circuito 7 pode pegar um terra a partir do circuito 9, desde que eles tenham origem no mesmo painel .
-
O caminho deve ser grande o suficiente para o circuito, de forma contínua: então um circuito de 20A precisa de pelo menos um aterramento # 12 (o # 14 não serve) e um circuito de 30, 40 ou 50A precisa de um # 10 chão. Metal de qualquer tamanho é suficiente para qualquer um destes . Aqui está uma estratégia: primeiro ligue um "backbone" à terra com # 10 para alcance, aquecedor de água, A / C, secador, etc, para que você possa tocá-lo para outros circuitos. da mesma forma, execute os terrenos nº 12, onde os circuitos 15A e 20A estão na mesma área.
GFCI é um bom band-aid
Um grande número de problemas de falta à terra também pode ser evitado com um disjuntor GFCI (ou deadfront GFCI ou livefront estrategicamente posicionados). Você ainda fica chocado, mas apenas por alguns milissegundos.
* um MWBC conta como um único circuito, e seus disjuntores são melhor controlados.