Como devem ser tratados os fios de aterramento ao atualizar loops de comutador em uma casa antiga?

8

Eu tenho uma casa construída na década de 1950 com cabeamento de NMC coberto de tecido ainda presente na maioria dos circuitos. Esses fios originais são todos 12/2 sem terra. Atualmente estou no processo de substituir alguns dos meus antigos loops de comutadores por novos 12/3 romex da luminária para a caixa de interruptores, a fim de trazer um neutro para comutadores "inteligentes". A caixa de comutação existente é de metal.

Eu quero ir de um típico switch de comutação (minha antiga fiação só tem linha e neutro)

Para aquele que fornece neutro do equipamento para a caixa de comutação

Esses diagramas de conexão pertencem ao do-it-yourself-help.com e podem ser encontrados aqui: link

A minha pergunta é, qual é a maneira correta por NEC para terminar o fio terra dentro do novo romex 12/3? A luminária em si tem um fio terra que está atualmente flutuando. Devo deixar o fio terra desconectado e apenas tapá-lo sozinho? Devo ligar o fio terra ao equipamento no chão, no novo cabo, no caso de o solo poder ser levado a esse receptáculo algum dia? (Isso parece mais perigoso para mim, pois definitivamente não está aterrado.) Devo cortá-lo na jaqueta romex e fingir que não está lá?

Sei que a coisa tecnicamente correta a fazer seria puxar o novo fio 12/2 do equipamento existente de volta para o painel (basicamente reconectar toda a casa), mas isso não é economicamente viável. Eu estou procurando a maneira mais complacente de código para lidar com esse fio terra, mas não estou tendo qualquer sorte procurando através do 2017 NEC. Qualquer conselho sobre a maneira correta de lidar com o meu cenário seria apreciado, especialmente se eles podem apontar para a (s) seção (ões) relevante (s) do código elétrico.

    
por Justin Randall 07.08.2018 / 23:02

4 respostas

Sem motivos falsos: não crie "ilhas de aterramento"

O aterramento deve começar na terra, através do sistema de eletrodos de aterramento, até o painel principal e sua ligação equipotencial. Em seguida, ele deve ser levado do painel sequencialmente para cima dos circuitos de derivação.

Se você não fizer isso, você cria uma "ilha de aterramento" onde alguns nós são aterrados uns aos outros mas nada é capaz de retornar a corrente de falta no fio terra. Nesse caso, você simplesmente criou uma "Rede de distribuição de falhas no aterramento". (coisa Bad ).

Isso significa que se qualquer dispositivo naquela ilha tiver uma falta ou fuga a terra quente, então todos os dispositivos naquela ilha terão uma falta à terra não contida e < as suas partes aterradas são energizadas na tensão da rede . Cada parafuso da tampa da placa de comutação, todos os chassis da máquina, tornam-se letais ao toque. É o pior resultado possível.

Isole os fios terra das caixas. Isso não é necessariamente fácil, eles estão vazios e tendem a ser empurrados contra as partes metálicas de caixas e dispositivos.

Considere motivos de adaptação

O NEC 2014 tornou muito mais fácil adaptar apenas um fio terra e continuar os cabos originais em serviço. Agora, se você tem uma ilha que você gostaria de chutar, você pode aterrá-lo de qualquer maneira que puder - dentro de alguns limites generosos.

  • Nenhum cachimbo de água aleatório serve, mas alguns vão.

  • Neutros nunca podem ser promíscuos (compartilhados em mais de um circuito *). Mas os motivos de retrofit podem . Assim, o circuito 7 pode pegar um terra a partir do circuito 9, desde que eles tenham origem no mesmo painel .

  • O caminho deve ser grande o suficiente para o circuito, de forma contínua: então um circuito de 20A precisa de pelo menos um aterramento # 12 (o # 14 não serve) e um circuito de 30, 40 ou 50A precisa de um # 10 chão. Metal de qualquer tamanho é suficiente para qualquer um destes . Aqui está uma estratégia: primeiro ligue um "backbone" à terra com # 10 para alcance, aquecedor de água, A / C, secador, etc, para que você possa tocá-lo para outros circuitos. da mesma forma, execute os terrenos nº 12, onde os circuitos 15A e 20A estão na mesma área.

GFCI é um bom band-aid

Um grande número de problemas de falta à terra também pode ser evitado com um disjuntor GFCI (ou deadfront GFCI ou livefront estrategicamente posicionados). Você ainda fica chocado, mas apenas por alguns milissegundos.

* um MWBC conta como um único circuito, e seus disjuntores são melhor controlados.

    
08.08.2018 / 23:53

Eu vejo dois lugares que o NEC lançaria luz.

404.9 (B) Provisões para Interruptores de Pressão de Uso Geral - Aterramento tem uma exceção para adicionar interruptores onde não há fio de aterramento disponível, dependendo do NEC rev aplicável em sua jurisdição, poderia ser como Simples como adicionar proteção GFCI ao circuito ou usar uma placa não metálica. No entanto, eu não acho que isso cobre você neste caso, já que você não está simplesmente substituindo um switch.

Acredito que 250.130 (C) Conexões do Condutor de aterramento do equipamento - Substituições de receptáculos de não ocupação ou extensões de circuito de derivação se aplicam, e o código especifica várias maneiras de adicionar o EGC ao circuito. Detalhes em esta pergunta.

    
08.08.2018 / 12:35

Às vezes, nos tempos antigos, havia um fio terra, mas as pessoas não sabiam o que fazer com ele, então ele é dobrado para trás e enrolado em torno de um grampo ou outro componente da caixa de metal. Você pode verificar se está escondido em algum lugar.

É mais viável puxar um novo cabo do comutador para o painel? Isso seria outro método.

Se você optar por não se unir a outro local em outro lugar do edifício, você pode estar fora do gancho, como eu encontrei alguns segmentos relevantes no NEC:

410.42 Luminaires with Exposed Conductive Parts. Exposed metal parts shall be connected to an equipment grounding conductor or insulated from the equipment grounding conductor and other conducting surfaces or be inaccessible to unqualified personnel [...]

Você pode convencer um inspetor de que sua luminária é "inacessível".

Além disso, há:

250.86 Other Conductor Enclosures and Raceways.

Exception No. 1: Metal enclosures and raceways for conductors added to existing installations of open wiring, knob-and-tube wiring, and nonmetallic-sheathed cable shall not be required to be connected to the equipment grounding conductor where these enclosures or wiring methods comply with (1) through (4) as follows:

1) Do not provide an equipment ground

2) Are in runs of less than 25 ft

3) Are free from probable contact with ground, grounded metal, metal lath, or other conductive material

4) Are guarded against contact by persons

    
08.08.2018 / 10:24

Piggybacking off resposta de batsplatsterson, o mesmo artigo do NEC afirma que você pode conectar um aterramento de equipamentos para qualquer ponto no sistema de eletrodo de aterramento. Alguns componentes deste sistema aos quais você pode ter acesso fácil incluem: tubos de água metálicos (se você tiver certeza de que não há juntas isolantes e está ligado ao painel principal corretamente), condutor do eletrodo de aterramento (fio que conecta o painel principal ao o cano de água e / ou haste de aterramento), haste de aterramento fora de casa, etc.

    
08.08.2018 / 21:29