Posso fazer canalização em um teto aberto na parte inferior das vigas de um prédio comercial?

2

Fiação de um antigo celeiro para ser usado como um edifício comercial

    
por Adam 12.05.2016 / 18:24

2 respostas

Você pode executar a maioria dos conduítes rígidos, PVC e EMT, já que este é um local seco, ele precisará ser fixado dentro de 3 'da caixa e dependendo do tamanho ancorado na caçamba a cada 10 pés. Acabei de verificar o suporte para PVC no tamanho menor é 3 ', eu não uso PVC muito frequentemente, mas é muito fácil de instalar. Código pode exigir que isso seja feito por um eletricista, porque é comercial. Um dono de casa pode fazer todo o seu próprio trabalho, mas quando se torna industrial ou comercial, dependendo do código local, pode ser necessário um eletricista licenciado.

    
12.05.2016 / 18:46

Dependendo do uso do prédio, a EMT é aceitável nos topos dos acordes das treliças para instalações comerciais na maioria das áreas.

Conduíte rígido é sempre aceitável em qualquer instalação que não seja corrosiva.

Você deve checar com sua autoridade local para ver se EMT é bom o suficiente. Você pode usar o cabo MC ou AC na sua área. Está bem pelo Código. Mais barato e mais fácil de executar.

É melhor perguntar ao seu inspetor local.

Boa sorte!

    