A maioria dos novos dimmers classificados para uso CFL / LED tem um ajuste de ponto baixo ajustável. Verifique e veja onde o seu está definido.
Consulte a seção "Ajuste do Intervalo de Escalonamento" das instruções aqui: link
Eu tenho um Interruptor dimron Lutron de 3 vias instalado no final de um circuito de 4 vias na minha casa (existem três interruptores que controlam as luzes para a nossa escadaria do 1º andar, 1 no piso inferior e 2 no andar de cima). Eu não sei nada sobre circuitos ou interruptores; Eu apenas sigo as instruções. Dito isto, estou bastante confiante de que está ligado corretamente.
Eu li on-line (em essa questão , na verdade) para um circuito de 4 vias você precisa instalar um interruptor de 3 posições em uma das extremidades. Eu tentei os dois lados (uma das respostas à questão acima diz que é importante, embora a resposta mais bem-sucedida afirme que isso não funciona), mas de qualquer forma o interruptor funciona , mas apenas escurece as luzes para cerca de 50% quando o dimmer está totalmente abaixado. Todos os outros dimmers que eu instalei na casa levam as luzes suavemente para quase 0% quando o dimmer está todo para baixo, então eu não acho que isso está funcionando como deveria.
Estou com algum erro simples? Esta é uma limitação fundamental de colocar um interruptor dimmer de 3 vias em um circuito de 4 vias? Não tem nada a ver com o número de luzes no circuito, ou a distância entre os interruptores (como eu disse, eles estão acima e abaixo de uma escada). Ou eu provavelmente só tenho um interruptor dimmer defeituoso?
Caso seja importante, uma outra informação potencialmente relevante: a maioria das lâmpadas no switch são LEDs dimerizáveis, mas há uma lâmpada incandescente no meio (substituída por uma lâmpada embutida com uma luz pendente). Não tenho certeza se isso poderia ser responsável por estragar tudo.
A maioria dos novos dimmers classificados para uso CFL / LED tem um ajuste de ponto baixo ajustável. Verifique e veja onde o seu está definido.
Consulte a seção "Ajuste do Intervalo de Escalonamento" das instruções aqui: link
Um dimmer pode ser construído com um dos vários tipos de circuito: borda superior, borda posterior e escurecimento de onda senoidal. Veja aqui .
O que se resume a isso é que os dimmers mais baratos usam projetos mais baratos e, portanto, não têm uma faixa tão ampla quanto os dimmers mais caros. Em particular, os dimmers mais baratos estão em série com a carga e não têm referência neutra, então quanto mais escurecimento é necessário, mais "desligados" são os dimmers eletrônicos. Ou seja, com potência mínima, o dimmer está limitando o fluxo de corrente tanto que o próprio dimmer não tem corrente suficiente para funcionar.Em um redutor de 3 ou mais direções, provavelmente não há tantas opções (facilmente disponíveis) de design eletrônico usado. Provavelmente é mais fácil obter resultados aceitáveis ajustando a potência das lâmpadas (trocando-as) de modo que a carga total esteja próxima de cerca de 80% do dimmer.
Ou seja, para um dimmer classificado em 400 watts, a carga ideal é de cerca de 400 w x 0.8 = 320 w
. Se apenas 10 watts estivessem no dimmer (o que agora é possível com luzes LED), o dimmer não funcionará com nada além de ajustes de 0% e 100%. Com 200 watts, pode funcionar de 40% a 100%, etc.
Tags lighting dimmer-switch