É tudo sobre os watts, cara!
A preocupação de segurança em torno do uso de adaptadores, placas de energia e similares é como você mencionou: potência .
Segurança da faixa de energia (placa) 101:
- Adicione a potência de todas as cargas (no seu caso, CFLs) conectadas à régua de energia.
- Observe a régua de energia para obter uma potência nominal e tome quatro quintos (ou 80%) dela como um fator de redução de capacidade para evitar que o disjuntor de segurança (disjuntor) cause trips indesejados.
- Compare esse número de quatro quintos da classificação com a potência total de suas cargas; se é menos que isso, você é bom para ir! Se for maior que isso, você precisará usar mais de uma régua de energia / tomada / placa conectada em diferentes tomadas, ou até mesmo vários circuitos vindos do painel.
Usando uma régua de energia / placa de 1200W (240V 5A ou 120V 10A) e sua carga de exemplo de 5 CFLs de 30W:
- A carga total é de 5 * 30W = 150W
- A placa de energia é classificada para 1200W - mas não queremos ir tão longe; os 80% são um fator de desclassificação, já que os fusíveis e disjuntores não são exatamente fãs de operar em sua classificação continuamente. Então, 80% de 1200W é 960W.
- Como 960W (a quantidade de energia que a placa deve receber continuamente) é bem superior a 150W, você está bem.