Posso usar o SCH 40 para fio alimentador enterrado e acima do solo?

7

Estou usando PVC de 2 "da minha casa em uma garagem separada para alimentar um alimentador de 60 amp. Olhando para a NEC, parece que preciso colocá-lo no SCH 40 abaixo do solo. No entanto, parece que eu tem que usar o SCH 80 em qualquer lugar onde o PVC esteja acima do solo.Isso está correto, ou posso usar o SCH 40 para toda a corrida?

    
por Dustin 08.02.2014 / 21:49

2 respostas

Eu perguntei ao inspetor local, e ele disse que o SCH 40 está bem tanto acima quanto abaixo do solo. Acabei usando o 2-2-2-4 Alumínio (comercializado como alimentador móvel) para suportar o serviço de 60 amp.

    
06.08.2014 / 17:51

National Electrical Code 2014

Article 352 - Rigid Polyvinyl Chloride Conduit: Type PVC

II. Installation

352.10 Uses Permitted. The use of PVC conduit shall be permitted in accordance with 352.10(A) through (H).

(F) Exposed. PVC conduit shall be permitted for exposed work. PVC conduit used exposed in areas of physical damage shall be identified for the use.

(G) Underground Installations. For underground installations, homogenous and nonhomogenous PVC shall be permitted for direct burial and underground encased in concrete. See 300.5 and 300.50.

Article 300 - Wiring Methods

I. General Requirements

300.5 Underground Installations.

(D) Protection from Damage. Direct-buried conductors and cables shall be protected from damage in accordance with 300.5(D)(1) through (D)(4).

(4) Enclosure or Raceway Damage. Where the enclosure or raceway is subject to physical damage, the conductors shall be installed in rigid metal conduit, intermediate metal conduit, Schedule 80 PVC conduit, or equivalent.

352.10 (F) diz que o conduto de PVC "usado exposto em áreas de dano físico deve ser identificado para o uso". Sei que o horário 80 é adequado para proteção contra danos físicos, no entanto, a Autoridade com jurisdição em sua área também pode permitir a programação 40. Você vai querer verificar com seu inspetor local para ter certeza, ou use o cronograma 80 para a seção exposta.

300,5 (D) (4) diz que mesmo que o conduto esteja enterrado, se estiver sujeito a danos físicos (não suficientemente fundo, debaixo de um jardim, etc.) ainda tem que ser agendado 80.

UL 651

Schedule 40, 80, Type EB and A Rigid PVC Conduit and Fittings

1.2 Schedule 40 and 80 conduit and fittings

1.2.1 Schedule 40 rigid PVC conduit and fittings are for aboveground use indoors or outdoors exposed to sunlight and weather, and for underground use by direct burial or encasement in concrete. Schedule 40 rigid PVC conduit, elbows, that are specifically marked for underground use are suitable for use underground only by direct burial or encasement in concrete.

A listagem UL diz que tanto 80 quanto 40 podem ser usados em instalações acima e subterrâneas.

Guide Information for Electrical Equipment The White Book 2013

Rigid Nonmetallic PVC Conduit (DZYR)

Use and Installation

Schedule 40 conduit is suitable for underground use by direct burial or encasement in concrete. Schedule 40 conduit marked "Directional Boring""(or "Dir. Boring") is suitable for underground directional boring applications. Schedule 40 conduit is also suitable for aboveground use indoors or outdoors exposed to sunlight and weather where not subject to physical damage. Schedule 40 conduit marked "Underground Use Only" is only suitable for underground applications.

Schedule 80 conduit has a reduced cross-sectional area available for wiring space and is suitable for use wherever Schedule 40 conduit may be used. The marking "Schedule 80 PVC" identifies conduit suitable for use where exposed to physical damage and for installation on poles in accordance with the NEC.

O Livro Branco afirma claramente que somente o horário 80 é adequado para uso quando exposto a danos físicos, embora novamente, diz que o horário 40 seja adequado para uso em superfície (a menos que seja indicado de outra forma). Então, embora você possa usar o cronograma 40 para toda a corrida, você terá que usar o cronograma 80 através de quaisquer áreas onde o AHJ considere que o conduto está exposto a danos físicos.

    
09.02.2014 / 02:37