Como posso recuperar a fiação de desconectar o spa GVSI 240V?

1

Com base na resposta à minha recente pergunta " Como conectar um painel de desconexão de 240 V para spa que não requer neutro ", eu preciso passar outro fio do meu painel de serviço principal para o meu painel de desconexão do spa para servir como neutro.

Situação atual

Comecei a ligar e percebi meu problema no meio do caminho. Opa.

  • Tenho três fios 6 AWG que vão do painel principal até o painel de desconexão do 60A spa:
    • vermelho quente
    • preto quente
    • aterramento verde
  • Todos são classificados como THHN / THWN-2
  • Em locais onde o conduíte é necessário, eu estou usando 3/4 "flexível não-metálico tipo B-líquido-aberto

Correção proposta

Re-purpose o fio de aterramento e torná-lo neutro em seu lugar. Eu precisaria então executar um fio adicional para o chão.

Meu objetivo é executar o novo fio de aterramento no mesmo conduíte de 3/4 "que já possuo, se possível. Depois de ler a tabela NEC 250.122, o requisito de aterramento para um painel de 60A é de cobre 10 AWG.

Eu colocaria uma fita branca (e uma nota) ao redor do fio verde proposto para evitar futuras confusões.

Perguntas

  1. O fio de aterramento pode estar nu se estiver no conduíte ou também requer THHN / THWN-2? Existem locais molhados ao longo do caminho.
  2. Posso executar o novo fio de aterramento 10 AWG no meu conduíte de 3/4 "que já possui três fios 6 AWG?
por Scott Lin 05.10.2015 / 03:32

1 resposta

Você NÃO PODE reutilizar um fio verde menor que # 4 como neutro, mesmo se estiver isolado. O verde 6 é todo o caminho? Se sim, executar um novo neutro neste caso é sua única opção.

O fio terra na parte externa da fiação para uma banheira de hidromassagem no conduíte NÃO PODE ficar nu. Deve ser verde isolado.

Eu usaria um GFI no painel principal e um disjuntor regular na desconexão do spa. Fácil-peasy.

    
05.10.2015 / 04:31