Que tamanho de fio métrico é necessário para 240 VCA de 30 Amps localizado em casa com percurso de 90M ou 100 pés para uma garagem

0

Que tamanho de fio métrico é necessário de um disjuntor de 240 VCA e 30 Ampères localizado em casa com uma corrida de 90M ou < 100 pés em uma garagem para lavadora, secadora, geladeira e iluminação em disjuntores de 3 X 10 amp e 1 X 5 amp; localizado na garagem. E, por favor, me dê o URL para um bom site de conversão, obrigado.

    
por Gordon Hill 23.10.2015 / 14:30

2 respostas

Nos EUA, um circuito de 30 amperes usaria condutores de 10 AWG. 10 AWG é de 5.261 mm². No entanto, se você estiver indo a 90 metros (295 pés), talvez seja necessário compensar a queda de tensão. Você pode ir até 8 AWG (8.367 mm²) ou possivelmente até 6 AWG (13.3 mm²).

Esses números são baseados em códigos nos EUA, então você terá que verificar os códigos locais antes de prosseguir.

EngineeringToolbox.com tem um bom gráfico de conversas para ir de AWG para mm².

    
23.10.2015 / 17:00

Baseado em BS7671 , para uma queda de tensão de 5%, com o cabo no conduíte, você precisa de 16mm² de acordo com a calculadora no link mas também depende do tipo de cabo.

A calculadora no link sugere um cabo maior de 25mm² para cabo blindado enterrado diretamente no solo. Você pode usar um cabo menor se estiver disposto a aceitar uma queda de tensão maior ou usar um tipo de cabo ou método de instalação diferente.

Você provavelmente precisará pagar um especialista para resolver isso.

    
21.07.2016 / 11:35