Aterramento do painel elétrico

3

O inspetor da cidade disse que o novo painel de serviço de 100 amp deve ser aterrado no lado da rua do hidrômetro. Atualmente, ele é aterrado ao tubo de água fria mais próximo. O que é correto? Além disso, para uma máquina de lavar roupa em um porão inacabado perto da pia da lavanderia precisa de um gfci? Está ligado a uma tomada de ficha única.

Todos os canos da casa são de cobre e estão aterrados ao painel a cerca de dois a três metros de distância. A distância até o medidor do painel é de 20 pés ou mais

Atualmente, o único aterramento é para os canos de água. Inspetor quer que hastes de aterramento instaladas também

    
por Rick Pesta 07.04.2018 / 06:06

2 respostas

Do site da Associação Internacional de Inspetores Elétricos aqui :

If the metal water piping is not a grounding electrode, the connection of the bonding jumper in accordance with 250.104(A) does not have be located within the first 1.52 (5 ft) of the water piping system entry to the building or structure.

De minha pesquisa, este era um requisito antigo (2005?) quando o tubo de água era usado como o eletrodo de aterramento primário. Desde então, foi eliminado e não aparece no 2017 NEC. Artigo 250.52 (A) (1)

Uma haste de aterramento (ou duas) é agora necessária como eletrodo de aterramento primário na maioria das jurisdições, pois alguém poderia substituir a tubulação de cobre com PVC no futuro. [Edit: Eu só queria acrescentar que o aterramento Ufer a base do concreto derramado) está rapidamente substituindo as hastes de aterramento em uma nova construção.]

No entanto, se você tiver um sistema de tubulação de água metálica em contato com o solo por mais de 3 metros, ele ainda precisa ser ligado, embora o Código Elétrico Nacional não especifique onde.

250.104 Bonding of Piping Systems and Exposed Structural Metal.

(A) Metal Water Piping. The metal water piping system shall be bonded as required in (A)(1), (A)(2), or (A)(3) of this section.

(1) General. Metal water piping system(s) installed in or attached to a building or structure shall be bonded to any of the following: (1) Service equipment enclosure (2) Grounded conductor at the service (3) Grounding electrode conductor if of sufficient size (4) One or more grounding electrodes used, if the grounding electrode conductor or bonding jumper to the grounding electrode is of sufficient size

The bonding jumper(s) shall be installed in accordance with 250.64(A), 250.64(B), and 250.64(E). The points of attach‐ ment of the bonding jumper(s) shall be accessible. The bonding jumper(s) shall be sized in accordance with Table 250.102(C)(1) except as permitted in 250.104(A)(2) and 250.104(A)(3).

Resumo, se NÃO for o eletrodo de aterramento primário, não é necessário que o tubo de água de metal esteja ligado dentro de 5 pés, é necessário apenas que ele seja ligado.

Concordo com o Tester101, embora você esteja praticamente à mercê do inspetor, a menos que você queira apresentar uma objeção formal.

Also, for a washing machine in an unfinished basement near the laundry sink need a gfci? It is plugged into a single plug outlet.

TODOS os receptáculos na parte inacabada de uma área de porão e lavanderia devem ser protegidos pelo GFCI.

A partir da NEC de 2017

210.8 Ground-Fault Circuit-Interrupter Protection for Personnel. Ground-fault circuit-interrupter protection for personnel shall be provided as required in 210.8(A) through (E). The ground-fault circuit interrupter shall be installed in a readily accessible location.

(A) Dwelling Units. All 125-volt, single-phase, 15- and 20-ampere receptacles installed in the locations specified in 210.8(A)(1) through (10) shall have ground-fault circuit-interrupter protection for personnel.

(5) Unfinished portions or areas of the basement not inten‐ ded as habitable rooms

(10) Laundry areas

Boa sorte!

    
07.04.2018 / 19:23

Se você estiver usando o tubo de água como um eletrodo de aterramento (o que parece que você é). Ele deve ser eletricamente contínuo (ou eletricamente contínuo), até o ponto em que o condutor do eletrodo de aterramento se conecta. Você costumava fazer a conexão dentro de 5 pés do tubo que entrava na estrutura, mas isso não é mais necessário (a partir do código de 2014, eu acho). Algumas áreas também exigem a instalação de um segundo eletrodo de aterramento, o que explica a solicitação de uma haste de aterramento. Se a sua área adotou 2014 ou NEC mais recente, você deve apontar essa alteração para o inspetor (NEC 250.52 (A) (1)).

No final, a menos que você possa apontar por que o inspetor está errado ou forneça as instruções do engenheiro que substituem o código. Você está basicamente à mercê da Autoridade com Jurisdição.

Você também terá que instalar um jumper no medidor de água para garantir a continuidade em todo o medidor.

Como para a máquina de lavar roupa. Todos os receptáculos em porões inacabados têm que ser GFCI, bem como receptáculos em áreas de lavanderia. Então, sim, esse receptáculo tem que ser protegido por GFCI.

    
07.04.2018 / 17:09