Do site da Associação Internacional de Inspetores Elétricos aqui :
If the metal water piping is not a grounding electrode, the connection of the bonding jumper in accordance with 250.104(A) does not have be located within the first 1.52 (5 ft) of the water piping system entry to the building or structure.
De minha pesquisa, este era um requisito antigo (2005?) quando o tubo de água era usado como o eletrodo de aterramento primário. Desde então, foi eliminado e não aparece no 2017 NEC. Artigo 250.52 (A) (1)
Uma haste de aterramento (ou duas) é agora necessária como eletrodo de aterramento primário na maioria das jurisdições, pois alguém poderia substituir a tubulação de cobre com PVC no futuro. [Edit: Eu só queria acrescentar que o aterramento Ufer a base do concreto derramado) está rapidamente substituindo as hastes de aterramento em uma nova construção.]
No entanto, se você tiver um sistema de tubulação de água metálica em contato com o solo por mais de 3 metros, ele ainda precisa ser ligado, embora o Código Elétrico Nacional não especifique onde.
250.104 Bonding of Piping Systems and Exposed Structural Metal.
(A) Metal Water Piping. The metal water piping system shall be bonded as required in (A)(1), (A)(2), or (A)(3) of this section.
(1) General. Metal water piping system(s) installed in or attached to a building or structure shall be bonded to any of the following: (1) Service equipment enclosure (2) Grounded conductor at the service (3) Grounding electrode conductor if of sufficient size (4) One or more grounding electrodes used, if the grounding electrode conductor or bonding jumper to the grounding electrode is of sufficient size
The bonding jumper(s) shall be installed in accordance with 250.64(A), 250.64(B), and 250.64(E). The points of attach‐ ment of the bonding jumper(s) shall be accessible. The bonding jumper(s) shall be sized in accordance with Table 250.102(C)(1) except as permitted in 250.104(A)(2) and 250.104(A)(3).
Resumo, se NÃO for o eletrodo de aterramento primário, não é necessário que o tubo de água de metal esteja ligado dentro de 5 pés, é necessário apenas que ele seja ligado.
Concordo com o Tester101, embora você esteja praticamente à mercê do inspetor, a menos que você queira apresentar uma objeção formal.
Also, for a washing machine in an unfinished basement near the laundry sink need a gfci? It is plugged into a single plug outlet.
TODOS os receptáculos na parte inacabada de uma área de porão e lavanderia devem ser protegidos pelo GFCI.
A partir da NEC de 2017
210.8 Ground-Fault Circuit-Interrupter Protection for Personnel. Ground-fault circuit-interrupter protection for personnel shall be provided as required in 210.8(A) through (E). The ground-fault circuit interrupter shall be installed in a readily accessible location.
(A) Dwelling Units. All 125-volt, single-phase, 15- and 20-ampere receptacles installed in the locations specified in 210.8(A)(1) through (10) shall have ground-fault circuit-interrupter protection for personnel.
(5) Unfinished portions or areas of the basement not inten‐ ded as habitable rooms
(10) Laundry areas
Boa sorte!