Sala cheia de tomadas elétricas de 120V funcionando, exceto que uma não

2

Eu tenho uma sala com 5 tomadas duplex (incluindo 1 GFCI) e 2 chaves unipolares em um circuito de 20 ampères.

Uma tomada não está funcionando e mede 0V de neutro quente, 1V de quente para o terra e 1V do neutro ao aterramento (e mede as mesmas tensões ao tocar diretamente os fios, em vez de apenas inserindo no receptáculo).

Os outros 4 (incluindo o GFCI) medem o esperado ~ 120V de neutro quente e ~ 0V de neutro, mas apenas ~ 11V de terra quente (o que eu entendo para dizer que eles não estão aterrados corretamente?).

Ambos os interruptores unipolares estão funcionando bem, mas eu não me incomodei em tomar leituras de voltagem (embora eu certamente possa, se isso ajudar no diagnóstico).

Eu não tenho ideia de quais as medidas a tomar para abordar o 0V do ponto de venda neutro - alguém tem uma sugestão?

    
por Steve B 31.07.2018 / 02:28

1 resposta

Primeiro, a tomada que não funciona provavelmente está conectada a um interruptor de parede ou a uma caixa de junção, que pode ter sido desconectada ou mesmo removida e coberta. Rastreie a fiação com um Rastreador do circuito CA ou localizador metal / parafuso prisioneiro encontre a caixa de junção.

Em segundo lugar, como você está medindo a voltagem a quente? Um multímetro de alta impedância pode estar captando AC capacitivamente acoplado a partir de uma linha paralela, e o terra poderia estar flutuando. Um testador de tomadas pode ser melhor. Dito isto, se o chão está flutuando, talvez devido a má conexão (ou não conexão) em uma caixa de junção, isso é um sério problema de segurança; rastreá-lo como acima e corrigi-lo.

    
31.07.2018 / 03:03