Problema do ventilador de teto

0

Eu tinha um ventilador de teto na minha cozinha (grandes tetos abobadados com acesso ao sótão) que eu substituí com um novo ventilador de teto. Antes do interruptor, o ventilador e as luzes do ventilador funcionavam perfeitamente. O novo ventilador não funciona. Eu tentei trocar os fios no comutador e na caixa do ventilador e não funcionou. Eu também estava substituindo outros fãs em minha casa, então eu tentei o mesmo fã em outra sala e funcionou sem falhar. O que devo tentar em seguida?

    
por Jordan Bennett 07.08.2015 / 21:05

2 respostas

KISS

A primeira coisa a verificar, é verificar se o interruptor de puxar na ventoinha (se aplicável) não está na posição OFF. E que o disjuntor e o interruptor de parede estão ligados.

Verifique se há energia no ventilador

Após o simples teste ON / OFF, a próxima coisa a verificar é se o aparelho está recebendo energia.

  • Defina o seu multímetro para medir volts AC.
  • Coloque o interruptor de parede na posição ON.
  • Toque uma sonda no condutor de aterramento ou no parafuso de aterramento.
  • Coloque a outra sonda no conector de fio de torção com os condutores não aterrados (quentes), para que a sonda entre em contato com a tampa de metal dentro dela.
  • Observe a leitura no medidor.
  • Mude o interruptor de parede para a outra posição.
  • Observe a leitura no medidor.

A primeira leitura deve ser voltagem de linha (120 volts) e a segunda deve ser de 0 volts. Se você estiver recebendo 0 volts com o comutador nas duas posições, convém mover a investigação para o comutador. Se você está recebendo as leituras adequadas, você vai querer inspecionar o equipamento.

Teste o interruptor

Se não houver energia para o equipamento, você vai querer ver se há energia no interruptor e se o interruptor está funcionando corretamente.

  • Configure seu multímetro para ler AC volts.
  • Coloque o interruptor na posição OFF.
  • Toque em uma ponta de prova para cada um dos terminais do switch.
  • Observe a leitura no medidor.
  • Comute o comutador para a posição ON.
  • Observe a leitura no medidor.

Quando a chave está na posição OFF, você deve medir a tensão da linha (120 volts). Quando o interruptor está na posição ON, você deve medir 0 volts. Se este teste estiver bem, mas você não está recebendo energia para a tomada. Você vai querer verificar os fios entre o interruptor e a tomada.

Verifique o equipamento

É sempre possível que um equipamento seja DOA, então você não vai querer descartar essa possibilidade. A primeira coisa a tentar é dar um empurrão na ventoinha com a mão. Certifique-se de que o motor gire livremente e não esteja preso. Em seguida, verifique quaisquer interruptores de botões. Certificando-se de que eles estão nas posições adequadas e não entre os estados.

Se tudo isso verificar. Você pode continuar a mergulhar mais fundo ou simplesmente devolver o ventilador e tentar um novo.

Se você quiser continuar a solução de problemas do ventilador, a primeira coisa a verificar seria o interruptor de puxar. Certifique-se de que ele funcione fisicamente, ou seja, ele realmente muda de estado quando puxado. Então você pode verificar os enrolamentos do motor, para ter certeza que o motor está bom. Além disso, eu não acho que há muito para essas coisas. Então, trocar o equipamento pode ser a solução final.

    
07.08.2015 / 22:38

"Eu tentei trocar os fios tanto no comutador quanto na caixa do ventilador e não funcionou." esta é realmente uma má ideia. Um fio está quente, um é neutro e um está aterrado. O ventilador é projetado para funcionar com cada um conectado corretamente e de nenhuma outra forma. Você poderia facilmente ter fundido um fusível, um disjuntor ou um isolamento no ventilador ao conectá-lo incorretamente. Desculpe ser duro, mas parece que você não sabe o que está fazendo e não é seguro, você deve contratar um eletricista.

    
07.08.2015 / 21:20