Posso usar um cabo com bainha em uma pista de superfície e preciso reduzir o desempenho?

0

Como a execução do cabo dentro de uma parede acabada é impraticável nessa situação (não há sótão e o acesso ao piso abaixo é difícil), estou planejando instalar uma pista montada na superfície. Dentro desta pista, eu gostaria de colocar

  • circuito dedicado de 2 X 20A para condicionadores de ar de janela / portáteis
  • Circuito
  • 1 X 15A para tomadas.

Duas perguntas:

  • Eu uso o fio THHN para isso ou posso passar cabo embainhado dentro da pista? Pelo que li, THHN é melhor por causa da dissipação de calor, mas não tenho certeza.
  • Eu tenho que desmerecer? Parece que tenho mais de três condutores (3 hots + 3 neutros).

Para fins de código: Quebec, Canadá

    
por Michael C 25.07.2018 / 14:03

1 resposta

Sim, mas o decréscimo não vai doer. O que se aplica é o mais baixo de todos os derates, e eles são vários. Este é que com 4-6 fios, você reduz a 80% da coluna de 90 graus C da Tabela 310.15(B)(16) . Portanto, seu fio de 14 AWG deve ser reduzido para 20A e 12 AWG de fio para 24A.

Eu estou supondo que isso não arruinará seus planos.

Em relação a NM vs THHN, o NM ocupa muito mais espaço, você se depara com problemas de preenchimento de conduíte mais cedo. Também é muito mais rígido do que fios individuais da THHN. Você pode pensar que a THHN é tão rígida quanto os fios individuais da Romex, mas eles também tornam a THHN encalhada, que é muito mais flexível e mais fácil de se trabalhar.

    
26.07.2018 / 06:41