2

Ao construir uma parede de suporte de carga externa de 12 'de altura, usando 2x6s, há necessidade de travamento / travamento horizontal entre os prisioneiros? Se sim, quais são os requisitos para isso? ie. Quantas por cavidade, elas ficam em pé ou planas, etc? IRC 2012.

    
por Nick 21.02.2018 / 02:55

4 respostas

Se bem me lembro, qualquer seção de stud com mais de 10 'de altura precisa de bloqueio. Qualquer lugar que eu tenha visto, foi no centro da altura, colocado de modo que bloqueia completamente a cavidade. É para o fogo parar eu acredito, talvez estrutural também.

    
21.02.2018 / 03:01

Além do bloqueio, muitas vezes é uma boa idéia adicionar suporte triangular nas paredes externas para mantê-las strongs e retas. No passado, isso era feito geralmente por meio do entalhe em um 1x4 na face dos prisioneiros do lado de fora. Atualmente, é muito mais fácil instalar cintas de metal que você pode instalar na superfície externa dos pinos em uma formação de cruz X. (O formato X cross é importante para a cinta porque funciona bem na resistência ao alongamento do comprimento, mas não tão bem no comprimento encolher (compressivo).

Isso pode ter um valor específico em certos casos da seguinte forma:

  1. O código de construção local pode exigir isso como prática.
  2. Paredes extra-altas e largas podem ser construídas.
  3. O edifício está sendo construído em uma área onde os ventos strongs são possíveis.
  4. O prédio está em uma zona de tornado.
  5. O prédio está em uma zona de terremotos.
21.02.2018 / 04:06

O bloqueio de fogo é necessário em 1) espaços de enquadramento horizontais e verticais, como espaços de stud e espaços peludos em 10 ', 2) interseção de paredes e pisos, 3) interseção de paredes e sótãos, 4) superior e inferior de escadas e 5) nas cornijas. (Veja R302.11.)

Você pode usar: 1) 2x madeira maciça, 2) 2 camadas de 1x madeira maciça, 3) compensado de 23/32 ”(3/4”) com juntas apoiadas em contraplacado de 23/32 ”, 4) 3 / Painel de partículas de 4 ”com juntas apoiadas em painel de partículas de 3/4”, 5) Placa de gesso de 1/2 ”, 6) Placa de cimento de 1/4”, 7) tiras ou mantas de lã de rocha ou fibra de vidro fixadas de maneira aprovada e 8) isolamento de celulose quando instalado de maneira aprovada. (Veja R302.11.1.)

    
21.02.2018 / 04:33
Muitas vezes com o OK do inspetor de construção eu tenho sido capaz de evitar todos juntos, a tarefa demorada de instalar o bloqueio de fogo, em uma parede externa que é isolada, que também pode atuar como uma parada de tiragem. / p>     
26.02.2018 / 02:26