Muitas boas sugestões foram dadas, mas no meu caso, em última análise, foram duas coisas:
-
Fraco isolamento - a auditoria de energia descobriu que o isolamento era de cerca de 8 a 10 polegadas, muito baixo para a nossa área. Dada a idade da casa, não era de surpreender que isso precisasse ser corrigido.
-
Soffit aberturas - ou falta dela. Eu não tinha saídas de intradorso para ventilar o sótão corretamente. Os defletores foram adicionados para evitar que o isolamento os cubra. Eu senti que as aberturas do sofito eram uma chave para o nosso sucesso também. Eu pensei que tínhamos aberturas para intradorso, mas em uma inspeção mais próxima não havia nenhuma. Do sótão, pude ver alguma luz, mas do lado de fora não havia respiradouros.
Uma vez que estes dois problemas foram corrigidos, o andar de cima ficou notavelmente equilibrado e o diferencial de temperatura é insignificante. Eu diria que em um dia ruim, é de 2 a 4 graus mais quente. Temos um ventilador de teto na escada que ajuda a circular o ar também, mas sem o isolamento não é eficaz.