Minha caixa do disjuntor principal não está funcionando. Meu secundário é. Então, a maioria da minha casa sem energia. Então às 937 da noite a energia em minha casa vem muito baixa e fica ligada por um par de ele antes de disparar novamente. O que causaria isso?

    
por James Poff 14.05.2018 / 22:27

1 resposta

Eu suspeito que você tenha um medidor. Se não, pegue um. O Harbor Freight as possui por menos de US $ 15. Você diz que seu circuito principal não está funcionando, mas o seu sub-painel está correto? Eu suspeito que uma perna do seu painel principal não está funcionando e a outra está. Para testar isso, remova sua capa da caixa do painel. Remova o seu anel de casamento .... confie em mim, é uma boa ideia. Defina o seu medidor para 200 volts AC. Toque numa sonda até ao ponto em que o fio preto entra e fixa na caixa. Toque na sua outra sonda na caixa em si. Você deve ter uma leitura de 115v para 122v. Se assim for, esse lado é bom. Repita para o outro lado com o fio vermelho. Isso será bom ou ruim. Eu suspeito que um lado é ruim. Eu digo isso porque seu sub-painel não pode estar funcionando se o seu painel principal estiver totalmente inoperante.

A outra questão tem a ver com o seu terreno ou neutro. Com o anel de casamento, desça as barras neutras e de terra e certifique-se de que estejam bem apertados.

Por que o casamento está errado? Porque pode causar arcos e você não ficaria feliz com isso!

    