Por que meu ventilador de banheiro é completamente ineficaz?

2

Acabei de me mudar para minha primeira casa, e o ventilador do banheiro é 100% ineficaz. Eu ouço o motor ligado quando ligo, lembro-me de entrar no sótão com o inspetor da casa e traçar um duto flexível da instalação do ventilador até uma porta ao lado da casa. O ventilador foi instalado quando os proprietários anteriores renovaram o banheiro há três anos, então é improvável que esteja desgastado pela idade.

Mas quando eu ligo, não tem absolutamente nenhum efeito sobre a umidade no banheiro. A água se acumula no teto e embaça o espelho e a janela. A única maneira de secar o banheiro depois do banho é abrir a janela ou abrir a porta do corredor - ambas são muito lentas.

Se eu segurar um pedaço de tecido no acessório do ventilador, ele não vai explodir.

O que posso fazer para corrigir isso? Eu simplesmente preciso de um novo acessório de fã?

    
por Bill 06.01.2016 / 17:58

4 respostas

Várias coisas para verificar:

  • Existe uma maneira de o ar entrar no banho? Um ventilador expelirá o ar, mas somente quando houver ar de maquiagem para substituí-lo. Certifique-se de que haja uma folga suficiente embaixo da porta do banheiro. (Uma maneira fácil de testar esse problema é executar o ventilador com e sem a porta aberta e ver se há alguma diferença)

  • como outros afirmaram, verifique se o ventilador está limpo.

  • como outros afirmaram, verifique o tubo flexível de ventilação

  • considere a substituição do tubo de ventilação flexível. Os tubos flexíveis não são muito eficientes, pois adicionam muita resistência ao fluxo de ar e também acumulam mais detritos. Considere substituir com aberturas rígidas.

  • como outros afirmaram, certifique-se de que a ventilação do lado de fora não esteja entupida.

  • considere um fã maior. Pode ser que o ventilador esteja simplesmente sob potência para o tamanho da sala e o comprimento do tubo de ventilação.

05.02.2016 / 19:48

Eu encontrei recentemente dois dos meus três fãs de banho com o amortecedor interno preso. Eu tinha verificado o amortecedor do lado de fora da casa, sem problemas, mas depois enfiei os dedos no duto da caixa do ventilador e descobri:

1) há outro amortecedor lá e

2) ficou preso!

Um deles ficou preso por alguma tinta velha e foi liberado com um puxão, o outro foi obstruído por uma curva apertada no duto.

O FWIW, funciona corretamente, o típico ventilador de construtor Broan 688 mede 8 mph na grade com meu anemômetro de kestrel.

    
10.10.2017 / 01:13

Os ventiladores de banho acumulam fiapos nas lâminas. Spray de cabelo e outros aerossóis agravam isso. É inevitável.

Eu removo os motores dos meus a cada poucos anos e raspo a grossa camada de sujeira deles, o que torna as lâminas redondas e não quase tão eficazes. Geralmente é uma tarefa muito simples puxar a tampa e a placa do motor - apenas um parafuso a segura no lugar. A maioria dos motores de ventiladores tem plugues de cabo que facilitam o desligamento da caixa do ventilador.

Se esse não for o problema, remova a placa e verifique se a aba de ar na caixa do ventilador funciona como esperado e se não está obstruída.

    
06.01.2016 / 18:25

O tecido deve sugar & grude na grelha. Se isso não acontecer, remova a grade ou a tampa para ver se o cabo do plugue não está seguro & peguei a lâmina do ventilador e / ou girei o ventilador manualmente. Então, desça & ligue o interruptor novamente para confirmar que o ventilador realmente gira.

Não coloque a grelha ou a cobertura de volta ainda, não estou quase pronto.

Se o tecido não ficar bem, então você precisará verificar o caminho de ventilação real tão completamente quanto possível. Volte para o fã & remova o plug & parafuso que prende o ventilador no lugar. Você deve ver um grande buraco com uma aba de plástico & a aba deve se abrir livremente.

Sua escolha aqui, você pode remover os parafusos que seguram a caixa de ventiladores e & no teto ou você pode subir para o sótão. Pegue a caixa, lembrando ou marcando sua posição no teto, & remova a caixa de ventilação da mangueira de ventilação ou do duto para inspecionar visualmente uma obstrução de algum tipo.

Se não houver obstrução, em seguida, obter uma escada muito mais alta, se você estiver em pé no banheiro todo esse tempo, & obter um vácuo com uma mangueira longa. Deixe o vácuo desligado & Alimente a mangueira até que ela entre facilmente no duto. Se você encontrar resistência, ligue o vácuo & Puxe lentamente a mangueira, tentando sentir se você pegou algo nesse ponto & pode puxar tudo para fora.

Se nada em tudo & você está com 1,5 metro no duto, então terá que fazer isso no sótão. Comprimir o duto para levar sua mangueira de vácuo até a cabeça de ventilação externa ou pelo menos mais próxima dela. sugar qualquer bloqueio.

Se você ainda não conseguiu alcançar a cabeça de ventilação externa, então pegue um tubo longo para gravar no vácuo & chegar a essa cabeça de ventilação. Se tudo estiver claro & especialmente ficou claro o tempo todo, então você terá que verificar, limpar ou substituir a cabeça de ventilação do lado de fora & você pode também conseguir um novo fã para o banho depois de todo esse esforço.

    
06.01.2016 / 18:31