Corrigir vazamento do tubo de ventilação?

1

Esta é a saída de exaustão de um sistema de aquecimento a gás.

Esse gotejamento, logo na junta, começou há um ano. Eu estou supondo que é de condensação, e de outra forma drenar de volta para o aquecedor, exceto por uma má articulação de cola. Qual é a melhor / mais fácil maneira de resolver isso? Estou pensando em apenas desligar o calor nos próximos dias quentes e colocar uma camada na cola.

    
por JoeTaxpayer 20.10.2015 / 20:03

2 respostas

Está colado no momento? Se não, seu plano está bem. Desligue o aquecedor, desconecte, cole, reconecte, ligue o aquecedor novamente.

O ideal é que o tubo fique um pouco inclinado para baixo, para evitar que a condensação volte para o aparelho.

    
20.10.2015 / 20:12

Você provavelmente terá que cortar o cotovelo e substituí-lo. O cotovelo deve ser colado, removendo-o sem danificá-lo ou o tubo será quase impossível.

Você terá que reestabelecer a linha a partir deste ponto, ou usar acoplamentos e mamilos para compensar o tubo que você precisa cortar.

Se a junta está vazando condensação, também está vazando subprodutos da combustão. Isso deve ser corrigido o quanto antes.

A linha deve se inclinar; como faz, de volta para o forno. Deve haver um dreno de condensado perto do forno, para lidar com qualquer umidade que seja drenada de volta. Drenar para o exterior pode causar problemas com gelo.

    
20.10.2015 / 20:31