Por que eu tenho uma pilha de ventilação se nenhum dos meus equipamentos estiver ventilado?

5

Tanto quanto eu posso dizer, nenhum dos meus equipamentos de encanamento são ventilados. Eu tenho uma pia dupla na cozinha, mas nenhum tubo de ventilação. Meu banheiro ( foto aqui ) também tem um s-trap. A mesma coisa na minha lavadora e na pia ( foto ).

Eu posso ver um cano preto grande saindo do meu telhado, quase onde as linhas de drenagem estão indo para o chão. Então eu suponho que tenho uma pilha de ventilação principal, mas o que isso faz no meu caso? Por que eu tenho uma pilha de ventilação principal se nenhum dos meus equipamentos estiver ventilado?

Se isso ajudar a identificar os métodos típicos de construção, minha casa tem cerca de 80 anos e está localizada em Toronto, no Canadá.

    
por Roberto 28.01.2016 / 03:09

5 respostas

Seu sistema é quase certamente desabafado. As aberturas de encanamento fornecem um caminho para os gases de esgoto escaparem para que não borbulhem através das armadilhas P em sua casa sob pressão (os gases de esgoto se expandirão e exercerão mais do que a pressão atmosférica), e as aberturas também evitam que a pressão da água escoe sua armadilhas secas, o que criaria um caminho natural fácil para os gases de esgoto se infiltrarem em sua casa.

Assim, o comentário sobre "ventilação úmida" está no alvo. Desde que a combinação do diâmetro do tubo, a inclinação do tubo e a distância entre o purgador e o purgador garantam que o tubo não fique cheio de água (criando um sifão), um único purgador a jusante pode ficar bem. / p>     

28.01.2016 / 05:33

Dependendo do tamanho e da idade da sua casa e da localização das instalações sanitárias. É inteiramente possível que haja apenas uma única pilha de ventilação.

Se todos os drenos estiverem dentro de uma certa distância da pilha, nenhum tubo de ventilação adicional pode ser necessário.

De acordo com o artigo da Wikipédia sobre Sistema de ventilação de drenagem .

...Under many older building codes, a vent stack (a pipe leading to the main roof vent) is required to be within a 5-foot (1.5 m) radius of the draining fixture it serves (sink, toilet, shower stall, etc.). To allow only one vent stack, and thus one roof penetration as permitted by local building code, sub-vents may be tied together inside the building and exit via a common vent stack...

    
28.01.2016 / 05:09

O tubo que você percebe saindo do telhado é de fato uma pilha de ventilação. Já que há apenas um tubo projetado para fora, seria razoável imaginar que é a pilha principal que todas as outras linhas de dreno se conectam.

A razão simples para não ver qualquer ventilação menor ou secundária é porque eles estão localizados fora da vista atrás das paredes em cada pia ou banheira ou vaso sanitário. Se você pudesse remover o drywall e expor tudo atrás dele, você veria um labirinto de tubo de ABS (ou ferro fundido). Para cada dreno, a maioria dos orifícios começa como tubo de 1 1/2 a 2 polegadas. Eles se conectarão à pilha principal, que aumentará de tamanho dependendo da quantidade de água que ela manuseia para cerca de 3 a 4 polegadas na maioria das residências.

    
28.01.2016 / 04:03

(nota: esta resposta é baseada em práticas do Reino Unido, os princípios gerais são aplicáveis em todos os lugares, mas os detalhes de como os problemas são mitigados podem variar entre as jurisdições).

Vários gases desagradáveis podem sair do conteúdo de canos de lixo e não queremos que esses gases entrem na casa.

Para impedir que os gases do esgoto entrem na casa, temos "armadilhas" (o estilo mais comum é uma curva em U, mas há outras variedades). Estes são projetados para permanecerem cheios de água e, portanto, fornecer uma barreira de gás entre a sala e o sistema de drenagem.

Mas as armadilhas funcionam apenas para pequenos diferenciais de pressão. Se a pressão no sistema de resíduos for muito alta (por exemplo, por causa do desperdício de gás em decomposição), então o gás do sistema de resíduos pode sair pelas armadilhas. Se a pressão no sistema de resíduos for muito baixa (por exemplo, por causa dos efeitos do sifão), então ele pode sugar a água para fora da armadilha.

Uma solução comum para isso é ter um tubo vertical (a "pilha") funcionando acima do nível do teto, onde é ventilado. Isso fornece um caminho para qualquer pressão de escape no sistema para excitar e, desde que os aparelhos estejam próximos à pilha e conectados a ela por tubos levemente inclinados, essa abertura no topo é suficiente para reduzir os efeitos do sifão a um nível aceitável.

Se os equipamentos estiverem muito distantes da pilha, pode haver a necessidade de tubos de ventilação específicos retornando dos aparelhos para a pilha (alternativamente, pode haver apenas mais de uma pilha, para que não haja equipamentos a uma distância grande. da pilha deles).

Existem outras soluções também. Pias, banheiras etc (mas não sanitários) em casas mais antigas do Reino Unido, muitas vezes têm um cano aberto drenando em um ralo (para coisas de baixo) ou hopper (para coisas de cima) fora.

Sistemas mais modernos podem usar válvulas de entrada de ar que permitem a entrada e saída de ar. Uma vez que eles não deixam o ar sair, eles podem ser instalados dentro de casa. Tais válvulas deixarão o ar entrar para quebrar um sifão, mas não deixarão a pressão sair. Assim, eles reduzirão, mas não eliminarão a necessidade de ventilação "aberta".

    
28.01.2016 / 12:01

É claro que seu sistema está desabafado. Se não fosse ventilado, não drenaria de forma adequada (se for o caso). O tubo de ventilação está conectado ao seu sistema de tubulação de esgoto dentro de suas paredes, onde você não pode ver.

Se desejar, você pode abrir a parede abaixo do local onde está o riser de ventilação e informar-se sobre a configuração. Isso levaria a reparação de parede significativa, então eu sugiro ir à sua biblioteca local e verificar um livro sobre o projeto de encanamento residencial. Seus impostos já pagam pela operação da biblioteca, você também pode aproveitar a oportunidade.

    
28.01.2016 / 03:52