Não, você precisará de 10-2 em um disjuntor de 30A, devido aos 23A atuais típicos dos aquecedores de água de 30gal. No entanto, a queda de tensão será razoável.
Eu tenho um aquecedor de água quente. Seu tanque de 30gal. 125 pés de distância da minha caixa de disjuntor. será um disjuntor de 20amp com 12-2 fio ainda bom para essa distância
Não, você precisará de 10-2 em um disjuntor de 30A, devido aos 23A atuais típicos dos aquecedores de água de 30gal. No entanto, a queda de tensão será razoável.