Comutador a vácuo com defeito

2

O forno da minha casa está com um problema. O forno em geral funciona bem e aquece bem a casa. O problema é que ele não pode se ligar. Existe um interruptor de vácuo Nordyne que deve testar se está sendo ventilado corretamente ou não. Ele funciona sozinho na metade do tempo, mas outras vezes eu preciso descer e conectar os dois fios que saem do interruptor de vácuo com um fio de jumper. Então faz com que o forno pense que tem a potência de vácuo necessária e inicia. No entanto, quando é desviado, após atingir o calor desejado no termostato, ele se apaga, mas não liga novamente até que solte o fio de bypass. Isso faz sentido e não é realmente o que eu estou perguntando, é apenas o que eu faço. Eu passei por três interruptores de vácuo do mesmo modelo e todos eles têm o mesmo problema. Aqui está uma rotina básica do que acontece todas as vezes:

  • A temperatura da casa fica abaixo de 67 graus e o termostato diz ao forno para ligar.
  • O exaustor do forno acende, junto com o LED vermelho na placa principal.
  • Funciona por cerca de 10 segundos.

Aqui é onde algumas coisas diferentes acontecem. Se o switch quiser funcionar, isso acontece:

  • O forno faz um clique e, em seguida, a vela de incandescência é acionada.
  • A vela incandescente aquece.
  • O forno clica novamente e o gás entra em ação. Um LED amarelo na placa acende também.
  • Alguns segundos depois, o ventilador liga e começa a aquecer a casa.

No entanto, se não estiver funcionando completamente, isso acontece:

  • O LED vermelho na placa principal do forno começa a piscar um padrão como: Ligado, Desligado, Ligado, Desligado, Ligado, Desligado, Ligado, Desligado e depois fica desligado por alguns segundos e depois se repete. Aqui está o padrão visualmente com 0 sendo desligado e 1 sendo ligado: 1 0 1 0 1 0 1 0. Isso faz um loop para sempre até eu desligar o forno ou com o interruptor principal na parte de trás ou dizendo ao termostato que eu não quer aquecer mais a casa.

Outra coisa que acontece às vezes é o tipo de mudança e não funciona:

  • O forno aguarda mais de 10 segundos, geralmente em torno de 20 ou 30, e depois inicia a vela incandescente.
  • A vela incandescente aquece até a potência máxima.
  • O forno clica duas vezes como se estivesse tentando ligar o gás, a vela se apaga e os queimadores não ligam.
  • Esta sequência repete sem chegar a lugar nenhum.

Como eu disse, eu tentei 3 interruptores a vácuo, e a mesma coisa acontece com todos eles. O forno foi colocado quando a casa foi construída, então cerca de 13 ou 14 anos atrás. Eu tentei muitas coisas diferentes e algumas pesquisas, e não consegui pensar em nada. Eu não sei se é o interruptor de vácuo que está me dando o problema, ou talvez a placa de circuito ou um de seus relés, ou talvez a bomba de ventilação. Eu estou realmente esperando poder consertá-lo sem precisar substituir a coisa toda. Minha pergunta é se parece que eu tenho interruptores a vácuo defeituosos, se a placa é ruim, ou se há algo mais que eu preciso verificar.

(Note, eu tentarei obter algumas informações sobre voltagens e coisas quando tiver uma chance, e talvez uma imagem do interior do forno).

Editar 1: O rótulo dentro do forno diz que o modelo é um "Nordyne FG6RC 080C - 168"

Edit 2: Os problemas estão acontecendo há cerca de 5 anos. No ano passado, o tubo de duas polegadas para entrada de ar foi substituído por um tubo de três polegadas.

    
por Feldspar15523 02.11.2017 / 03:28

2 respostas

Primeiro, certifique-se de que as aberturas estejam claras, curtas e retas. Ambos têm que ser claros, curtos e retos. E isso tem que ser o diâmetro certo .. Muito pequeno - Ruim. E classificação. Eles precisam de uma boa inclinação para o forno; sem afundamentos.

2 À medida que o indutor de esboço aumenta, sua eficiência cai. As aletas na roda do ventilador devem estar limpas e afiadas. Com apenas um pouco de embaciamento na roda, apenas não irá desenvolver o vácuo necessário para fechar o interruptor de ventilação. Além disso, os rolamentos no motor indutor secam com o tempo. Está sujeito a condições muito quentes. Altas temperaturas destroem a lubrificação. Se o conjunto indutor estiver envelhecido ou suspeito, substitua-o.

Em seguida, observe a # 3:

3 Fazer o jumpering vac faz o forno funcionar o tempo todo? Se isso acontecer, então você pode comprar um interruptor de vácuo ajustável. Disque isso para atender às suas próprias necessidades.

Tenha em mente que o interruptor vac está lá para manter este forno seguro. Se você derrotar seu propósito sem cumprir seus critérios, poderá colocar em risco a saúde das pessoas que vivem na casa.

    
02.11.2017 / 06:22

O interruptor de vácuo é conectado através de um tubo à câmara de combustão. Remova o tubo e insira um medidor magnahelic para medir a pressão de ventilação. A pressão deve estar acima da pressão do interruptor. Se estiver baixo, insira uma pequena broca ou algo parecido no mamilo que entra na câmara de combustão. Isso às vezes fica entupido. Certifique-se de que a mangueira esteja limpa e não tenha buracos. Eu vi aranhas fazer ninhos na mangueira antes. Se isso resolve o seu problema. Se ainda estiver baixo, remova a ventilação da parte superior do forno e verifique. Pode ser uma ventilação entupida ou quebrada. Se ainda estiver baixo, verifique o ventilador do indutor. A gaiola de esquilo que você não pode ver na câmara de combustão pode estar enferrujada. Em qualquer caso, após 3 interruptores, acho que é seguro assumir que o problema é uma ventilação deficiente ou que o comutador não está obtendo a informação adequada do forno (devido a um entupimento no sistema de tubulação). Pode ser muito perigoso ignorar o interruptor de segurança do respiradouro, pois pode muito bem haver um problema de ventilação e ele está fazendo seu trabalho.

    
05.11.2017 / 19:06