No andar de cima da caixa de gelo

0

1 quarto da casa no andar de cima permanece 11 graus mais frio do que os restantes quartos. Eu nem sei por onde começar com esse problema. O termostato está no lado oposto da casa. Mas há um quarto ainda mais longe do que o quarto do problema que não fica muito frio. O problema é o pior à noite. Como posso equilibrar as temperaturas?

    
por P.Brian.Mackey 06.09.2016 / 03:22

2 respostas

O motivo pode ser um dos poucos. Tenha em mente que a posição do termostato não desempenha qualquer papel. É como ter um interruptor de luz que está a 1 pé de distância ou a 100 pés de distância da luz real. Só é usado para ligar e desligar a luz.

Com isso, eis o que deve ser considerado.

1) Localização da caixa de distribuição do duto (É aqui que o ar entra e depois é enviado para outras salas.

2) Um possível vazamento por não ser vedado adequadamente com fita adesiva.

Este é um problema novo ou sempre foi assim?

Você pode tentar uma solução simples de problemas, como fechar outras aberturas para ver se o ar realmente chega à sala. Em caso afirmativo, ajuste outros registros / respiros até ficar bem equilibrado.

Se, de fato, nenhum ar é circulado para a sala após o fechamento de outras aberturas, então isso significa que algo está errado no sótão. Se você é capaz de fazer o check-in primeiro e procurar aberturas ou mesmo a possibilidade de um animal mastigar através dos dutos.

Não me pergunte como, mas eu até vi animais entrarem nos dutos sem buracos de entrada e, finalmente, passarem pelo duto e subirem a casa.

Deve ser capaz de encontrar facilmente o problema com base nas 2 inspeções e testes acima mencionados. Também procure ver se todos estão isolados também.

foto da caixa de distribuição do duto abaixo:

    
06.09.2016 / 04:24

A canalização geralmente tem um amortecedor de ventilação abaixo de onde ele sobe do porão. Se é um amortecedor manual, provavelmente se parece com uma porca veja esta foto

É possível que a maioria dos dampers esteja fechada ou parcialmente fechada, e a sala realmente fria esteja totalmente aberta.

Se você tem amortecedores como este, você pode soltar a porca borboleta e ajustar o amortecedor com uma chave de fenda. Normalmente, a orientação da lâmina corresponde à orientação do amortecedor. Então, se a lâmina estiver paralela ao duto, ela estará totalmente aberta.

    
06.09.2016 / 04:17