Could the motor failing be the cause of the overload?
Normalmente, há um fusível ou disjuntor de sobrecarga no alimentador de ar / evaporador que protege o motor em mais de 3 amperes. Isto é supostamente trip se o motor estiver sobrecarregado. O disjuntor de 15 A supostamente protege os condutores do manipulador de ar / evaporador.
What is the likelihood that both the blower and the thermostat are on the same circuit?
Sim. O termostato é na verdade 24 volts no lado secundário de um transformador de 120 volts a 24 volts alimentado pelo circuito de 15 ampères.
Se o disjuntor continuar a tropeçar, isso está lhe dizendo que algo está quebrado.
Ligue para um HVAC ou electricista de renome para dar uma olhada.
Boa sorte!