Concordo com Jimmy Fix-it (em um comentário sobre a questão): os sprinklers residenciais protegerão melhor se você tiver um boa fonte de água (confiável). Eles são relativamente baratos, porque as linhas de sprinklers podem ser executadas a partir da linha de água mais próxima da casa, desde que o sistema doméstico possa fornecer os fluxos necessários (13gpm para todos os sprinklers projetados e 18gpm para qualquer operação de sprinklers). Você não precisa de uma linha separada de água, riser, conexões do corpo de bombeiros, etc. No entanto, esteja ciente de que quando seu vendedor de seguros disser que você economizará dinheiro no seguro de casa, pergunte a ele o quanto adicionar "danos à água". acidentalmente sair.
Mas, para responder à sua pergunta, o Código divide a construção em cinco categorias:
Tipo I e Tipo II: Estes tipos são "não combustíveis", que se referem principalmente à construção de concreto e aço. A principal diferença entre I e II é se as paredes externas e internas precisam ser protegidas por mais tempo ... são 3 horas para Tipo I e 1 hora para Tipo II.
O tipo III é uma construção de alvenaria usando membros estruturais internos combustíveis, ou "construção comum".
Tipo IV é a construção "Madeira Pesada". Trata-se de madeiras (tratadas e não tratadas com fogo) que são principalmente madeiras grossas (8 "diâmetro!) Para membros estruturais com alvenaria para paredes estruturais. Paredes (sem carga) paredes ainda podem ser emolduradas 2x.
O tipo V é tudo ou qualquer outra coisa… incluindo enquadramento de madeira, fardos de palha, etc.
No entanto, todos esses materiais são divididos em subcategorias de com e sem sprinklers contra incêndio. Existem muitos requisitos para cada categoria ... como tudo, está nos detalhes. (Ou seja, construção de paredes não-portadoras, eixos fechados, construção de sótão, etc.)
Além do que você chamou de "suscetibilidade ao fogo", o código identifica "inflamabilidade" dos materiais. Todos os materiais se enquadram em 3 classes: Classe A: 0-25 classificação de chama, Classe B: 26-75 classificação de chama e Classe C: 76-200 classificação de chama. Na maioria das vezes isso é o que mata os ocupantes dos edifícios queimados. Normalmente, as vítimas morrem muito antes de o edifício se queimar e cair sobre elas. Os sprinklers contra incêndio também protegerão contra isso.
Eu também investirei no melhor sistema de alarme de incêndio (com backup de bateria) ... e alguns vêm com buzinas adicionais e detectores de monóxido de carbono também.