Você ligou o interruptor de quente para neutro inadvertidamente, então quando você o liga, ele cria um curto-circuito, que aciona o disjuntor.
A propósito, você fez substituir o disjuntor 60A por um disjuntor de 15A, correto?
Estou tentando usar uma luz externa com um interruptor e receptáculo GFI de um antigo painel de hidromassagem que era um disjuntor duplo de 60 amp. Meu problema é que o switch não funciona normalmente. Assim que ligo o disjuntor, a luz acende com o interruptor desligado. Assim que ligo o interruptor, o disjuntor dispara. É porque o 60 ampères tem 2 hots alimentando-o (vermelho e preto)? Se sim, qual seria a melhor maneira de remover um dos meus feeds quentes? Remover no painel principal? Qualquer sugestão seria muito apreciada. Obrigado.
Aqui vai. Do painel principal da casa há um disjuntor duplo de 60 ampères ligado a uma caixa de hidromassagem com 60s duplos. O ofurô se foi e eu substituí os anos 60 na caixa de hidromassagem com um disjuntor de 15 ampères. Então eu corri para um poste com um interruptor de luz, um receptáculo GFI. Eu acho que o problema é 2 pernas ou 220v alimentando um 110v. Isso ajuda?
Você ligou o interruptor de quente para neutro inadvertidamente, então quando você o liga, ele cria um curto-circuito, que aciona o disjuntor.
A propósito, você fez substituir o disjuntor 60A por um disjuntor de 15A, correto?