Este interruptor de 110V é "seguro"?

0

Este presumivelmente será instalado em um congestionamento de porta para ligar / desligar a luz quando a porta estiver aberta /fechadas. Funciona em 110V com uma corrente máxima de 2A. Tudo isso é bom para minha aplicação (luz LED de 125mA).

Mas isso é seguro / legal / codificado? Os fios não são blindados, e não longos, precisariam ser estendidos, o que exigiria uma caixa de junção, certo?

    
por Josh M. 31.01.2018 / 19:51

2 respostas

Edit: Como usar bons métodos de fiação para um interruptor de luz do armário com um interruptor de reed de porta ou pistão. A chave é trabalhar em baixa tensão.

Primeiro, lembre-se de que o Code tem uma ou duas coisas a dizer sobre as luzes do armário, de modo que o calor da luz não acenda, e ainda mais sobre a fiação elétrica nos armários.

Opção 1: use iluminação de baixa voltagem de um transformador ou fonte de alimentação localizada na rede elétrica. Mas assista , baixa voltagem significa alta corrente!

Opção 2: traga energia para a luminária, monte uma caixa octogonal de extensão na caixa do aparelho e algo como um dispositivo combo de relé de transformador RiB ou Aube. Estes ou montam em um knockout na caixa de junção, ou na tampa de uma caixa de junção quadrada de 4 ". Eles são feitos para este uso exatamente.

O custo do RiB é de apenas US $ 16, mas a maior parte deste equipamento coloca a fiação da rede <> dentro da caixa de junção e a fiação de baixa tensão fora como o código exige. RiB não. Pergunte a uma casa de fornecimento de eletricidade local (não uma grande loja) se eles tiverem caixas de junção mágicas para resolver isso.

Veja onde diz "Vendido por" e a próxima palavra não é Amazon? Este é o Amazon Marketplace , que está no mesmo nível do eBay e do AliExpress. Esse gomi nem chega perto de atender aos padrões de equipamentos usados na fiação principal. Na NEC, isso é abordado no Artigo 110, particularmente 110.3, onde o equipamento deve ser listado por um laboratório de testes independente, como UL, CSA ou TUV da Alemanha. (note que o CE não é um laboratório de testes).

Lembre-se: * componentes ** não são equipamentos. Se for vendido no Digi-Key ou no Mouser, é um componente. Você usa equipamentos, não componentes, na fiação elétrica . Então, o que significa uma marca UL em um componente? Isso significa que a UL já fez testes de desempenho, isolamento, fumaça tóxica etc. e não precisará refazer esses testes ao certificar seu equipamento .

O equipamento usado na rede elétrica é vendido na sua casa de fornecimento de eletricidade amigável, que são principalmente lojas locais, mas incluem a Greybar e a City Electric. Home Depot, Lowes e Menards têm algumas destas coisas.

Seu item parece um componente. Mas, deixando de lado isso, não fornece nenhuma maneira possível de conectá-lo usando quaisquer métodos de fiação seguros no capítulo 3 da NEC.

É adequado para usar dentro do equipamento, onde o capítulo 3 não se aplica: diga que você fabrica uma caixa de relés e deseja que um intertravamento desligue a energia se a tampa foi removida. Mas o equipamento precisaria ser listado separadamente.

Outra opção para seu uso é a fiação de baixa tensão. O componente é certificado (por quem? Elfos mágicos?) Por 120V, mas você pode usá-lo em voltagens mais baixas **. O código é muito mais relaxado quando há 5 volts em um fio, em vez de 120. A fiação de baixa tensão é abordada em um capítulo diferente, e dispositivos semelhantes a esse (mas listados) são usados em sistemas de segurança o tempo todo.

Isso permitiria que você faça a ligação usando as regras informais de termostato e fiação de intercomunicação, coloque 5V ou 12V nele e use-o para alternar a carga da rede elétrica, seja com uma mágica de relé ou de comutador inteligente.

E por "isto" eu quero dizer uma unidade de qualidade proveniente de uma casa de suprimentos do sistema de segurança, Mouser, McMaster-Carr, etc. Esta on-line é frequentemente muito cara demais, neste caso eu encontrei uma similar na West Marine ( !!!) * pela metade do preço, frete grátis e UL listado. SMH. Use o Marketplace / eBay / Ali para se inspirar, mas obtenha versões listadas, muitas vezes mais baratas, muitas vezes em lojas locais.

* A West Marine é infame por superfaturar equipamento marinho já supervalorizado.

** na verdade, colocar em qualquer lugar perto da voltagem de especificação em algo que "caiu de um caminhão em Shenzhen" é em si uma loucura.

*** nem no Amazon Prime, o Prime exige que o fabricante armazene os depósitos da Amazon, e a Amazon cobra uma moeda por isso, e isso é passado para você no preço.

    
31.01.2018 / 21:42

Não seria para codificar a menos que tivesse a marca (legítima) de um corpo de padrões adequado, como a UL. Tenho certeza que não, caso contrário, você veria coisas semelhantes nas prateleiras aqui.

Como ele só pode manipular 2A, ele precisa ser protegido por um fusível ou disjuntor não superior a 2A. Então você precisaria de um fusível secundário em algum lugar da fila. Isso poderia estar em um porta-fusível em linha na caixa de junção. Eu não tenho idéia se existem fusíveis e suportes de código 2A legais para uso em fiação residencial dessa maneira.

Os fios separados, não protegidos por qualquer tipo de bainha, são um problema. Possivelmente você poderia montar um conduto para transportar esses fios de volta para a caixa de junção.

Qualquer caixa de junção precisa estar "acessível". Basicamente, no interior do seu armário, onde o interruptor de luz estaria, provavelmente funcionaria. Se a caixa estivesse na outra face dos pinos que compõem a moldura da porta, então você poderia ter um comprimento de conduíte da caixa através dos pinos, com este sensor no final do conduíte. Você poderia ter um interruptor montado na caixa; talvez um desses switches de lance duplo on-off-on para que você possa ignorar este dispositivo quando (apenas dizendo) ele falha em um modo ou outro.

De improviso, eu diria, conecte isso em um circuito de baixa voltagem. Mas eles expressamente dizem não usá-lo em 12 / 24V. O que me parece estranho; possivelmente eles significam que não pode lidar com DC.

Se este fosse um componente de um equipamento, como um detector de movimento integrado ao chassi em que a lâmpada foi instalada, acho que você ficaria bem. Mas pretende ser instalado em um batente de porta, eu realmente duvido.

Então: Código? Quase certamente não. Seguro o suficiente? Sua chamada.

Existem interruptores de batente de porta compatíveis com código de marca principal disponíveis exatamente para esse fim nos catálogos de todas as principais marcas. EG, L * viton 1865. (Tem classificação 3A, mas tenho certeza que é compatível com código em um circuito de 15A). Esses dispositivos têm uma caixa de junção integral, que pode ser alimentada pelo Romex padrão.

Eu ainda usaria uma chave de lance duplo para quando você quiser deixar a porta aberta sem a luz acesa.

    
31.01.2018 / 21:52