Devo substituir TODOS os fusíveis nos plugues?

4

Em certos países (por exemplo, o Reino Unido), os plugues têm fusíveis neles. Na maioria dos casos, este é um suporte 13 A.

Minha pergunta:

Se eu souber que um dispositivo (ao qual o plugue está conectado) não irá gerar nem mesmo um único Amp de energia (ou talvez 2 lâmpadas, mas definitivamente menos que 3):

  • Devo substituir o fusível dentro do plugue por um menor? por exemplo: um fusível de 3 amps.
por Phil 06.01.2015 / 12:40

3 respostas

Originalmente, no Reino Unido, após o BS1363 ter sido introduzido, havia fusíveis de 1, 2, 3, 5, 7, 10 e 13A, mas atualmente, em sua maioria, 3,5 e 13 são usados / disponíveis.

O fusível do plugue é para proteger o fio entre o plugue e o dispositivo, não se destina principalmente a proteger o dispositivo (que pode ter seu próprio fusível ou outras proteções).

Portanto, a escolha do fusível depende principalmente do diâmetro dos fios entre o plugue e o eletrodoméstico.

No entanto, não há nada de errado em escolher uma capacidade de fusível inferior que também proteja o aparelho em algum grau.

    
06.01.2015 / 13:23

Você deveria? Não, claro que não. A maioria dos eletrônicos deve já ter um fusível adequado instalado. Em algumas coisas (cabos de extensão, cabos de extensão) esses fusíveis são classificados como altos, porque a carga final é desconhecida.

Você pode reduzi-los? Certo. Se você sentir que algo requer proteção extra contra surtos ou sentir que foi classificado incorretamente, você pode diminuir o fusível para a corrente que você acha que vai atrair. Mas muitas coisas (especialmente aquelas com motores) surgem naturalmente, então escolher um nível de fusível muito baixo resultará na troca de fusíveis.

Mas eu não recomendaria a ninguém correr pela casa deles trocando todos os seus fusíveis. Se você está realmente preocupado, é melhor reconfigurar seus circuitos para ter mais anéis de rede com classificação mais baixa em vez de (como muitas propriedades possuem) um ou dois circuitos de alta classificação. Separe a cozinha e divida-a pelo chão. Acertar isso geralmente resulta em uma reconfiguração total e, ocasionalmente, precisa de ajustes, mas é sensato limitar a potência total a algumas partes de uma casa (além do disjuntor de 32A do praticante preguiçoso "ah, estragar, isso vai funcionar"). >     

06.01.2015 / 15:45

O objetivo dos fusíveis não é proteger seus aparelhos. O objetivo dos fusíveis é manter a sua fiação de iniciar um incêndio e queimando sua casa. Se a sua fiação estiver pronta para codificar, o fusível queimará muito antes que a fiação tenha um problema. Ao reduzir a amperagem do seu fusível, você está simplesmente se preparando para mais dores de cabeça e custos de fusíveis desnecessariamente queimados.

    