O GFCI trava quando as luzes acendem

1

Eu tenho essa configuração (veja a foto em anexo, e desculpe por minhas habilidades de desenho pobres) e sempre que eu enroscar a lâmpada (ou ligar o interruptor com a lâmpada), o GFCI desarma. Sem as lâmpadas, sem tropeçar. O que fiz de errado e como corrigi-lo?

Muito obrigado antecipadamente!

    
por vladasonic 01.10.2017 / 04:52

1 resposta

Não, você não pode entrar em um loop assim ...

Você tem poder em um grande círculo. A energia flui de "J-box" para o dispositivo GFCI, fora de sua carga para a tomada e, em seguida, através dos dois switches de 3 vias de volta para "J-box" e para a luz. Neutro não flui de volta na rota inversa. Esse é um grande problema, porque as correntes em cada cabo não são iguais, o que significa que você está induzindo muitos EMFs, recebendo aquecimento por correntes parasitas e outros defeitos. Você precisa consertar isso, separadamente do problema do GFCI.

Geralmente, a fiação fora do Reino Unido é feita em uma topologia física de "árvore". A fiação pode subir e recuar vários ramais, mas se você prender um amperímetro de braçadeira ao redor de todos os fios de um cabo juntos, ele sempre dirá 0, já que eles cancelam um ao outro com fluxos iguais. O seu não faz isso.

Deve haver / 3 cabos entre os dois interruptores de 3 vias.

O GFCI é uma questão separada. Você deve sempre alimentar as coisas simetricamente, mas com um GFCI isso vai causar uma viagem. Neste caso, a luz fica "quente" fora dos terminais GFCI LOAD , mas obtém seu direto direto da fonte. Isso significa que a corrente quente que sai do GFCI não é correspondida por uma quantidade igual de corrente neutra que retorna, exatamente o que eles são feitos para detectar.

Opção de comutador inteligente 1: codificação de rádio / wireless / powerline

Isso funciona para comutadores inteligentes que não precisam de um fio de comunicação.

Você precisará de um comutador inteligente "mestre" e um controle remoto correspondente ou, pelo menos, unidades projetadas para funcionar no mesmo sistema de automação residencial. O controle remoto deve ficar sempre quente e neutro, e depende de comunicação por rádio ou powerline para falar com o mestre.

Encaixe o "master" na posição direita de 3 vias, conectando o sempre quente, neutro e comutado a quente aos fios disponíveis aqui.

No 3-way esquerdo, o fio indo para o norte a partir do COM, remova-o. Boom, ele se foi. Laço quebrado.

Os dois fios entre os 3-way são redesignados para sempre-quente e neutro e levam energia para o interruptor remoto. Se o controle remoto é operado por bateria, você não precisa deste par.

Opção de comutador inteligente 2: fio de comunicação

Novamente, um mestre e um controle remoto projetados para trabalhar uns com os outros. Mas a busca por uma unidade adequada será mais difícil.

Primeiro, você deve consultar o fabricante e perguntar se os switches podem estar em dois serviços diferentes. Diga isso, não subpanel, serviço diferente . Se eles quiserem mais, diga que eles estarão em lados opostos de um GFCI. E obtenha o conselho do fabricante. Para ser claro, quando eu digo "fabricante" não me refiro ao ex-paisagista ex-meth-head que agora trabalha no departamento de pintura em Lowes e você pegou voltando do banheiro. Melhor conselho: não compre nada assim em uma caixa grande, compre de um distribuidor de eletricidade local. Melhor conselho: não compre nada de uma caixa grande.

Neste caso, você conecta o mestre na posição 3-way direita como antes; agarrando disponível quente, neutro e comutado-quente.

No interruptor da esquerda, você já está baixando sempre quente do repasse ... Agarre o neutro também. Observe que essa opção será alimentada dentro da zona protegida com GFCI. Isso deve fazer o seu sentido de aranha vibrar, daí a conversa com o fabricante. Então você usa um ou ambos os mensageiros para satisfazer o requisito do (s) fio (s) de comunicação.

    
01.10.2017 / 05:48