eu vivo com um orçamento pequeno e finalmente adquiri um antigo forno goodman (gmpn080-4) e ac que estavam em muito bom estado de um lugar de amigos e só tinha sido usado por 2-3 anos. até mesmo o condensador externo foi mantido coberto e protegido quando não está em uso. que disse que as unidades estavam em pleno funcionamento juntos. eles foram instalados no meu lugar todo o duto, forno, uma bobina, condensador (e carregado), gás e trabalho elétrico principal é feito. mas agora eu preciso de alguma ajuda sobre como reconectar os fios de baixa tensão. sob circunstâncias normais, eu acho que eu não teria nenhum problema, mas este modelo de forno não tem nenhum terminal Y !!! Eu só tenho 3 fios da placa W G R eu comprei um termostato básico para o calor / frio correu um fio de 5 e ligou-o no termostato conforme necessário também correu fio do condensador ao forno (airhandler). Agora eu olho para 5 fios do termostato e o amarelo e vermelho do condensador, assim como os 3 fios vermelho, verde e branco do forno. A chance de estar lá durante o desmantelamento e eu não quero cometer um erro e arruinar o que eu tenho . onde eles vão ??? (Eu não quero quebrar as regras aqui, postando um link, mas fotos muitas vezes dizem mais, em seguida, palavras. existe uma lista ebay que mostra a minha placa exata sob o tittle: OEM Goodman Janitrol Forno de Controle Placa de Circuito Painel B1809913S para ver o que eu tenho ) Eu costumava ter cabelos grisalhos, mas ficou branco de googling isso por dias há uma maneira que você poderia me orientar para um esquema de fiação que mostra onde eu preciso conectar (supondo dobrar) os fios do condensador para a placa. o lado do calor eu acho que eu entendo para onde ir. apenas não eram eu preciso dobrar a conexão para os 2 fios do condensador qualquer ajuda seja verdadeiramente apreciada e obrigado antecipadamente!

    
por koby911 26.04.2017 / 02:24

1 resposta

O forno não precisa de um terminal Y e, em muitos casos, quando tem um, não está conectado a nada no forno. Ligue os fios do termostato da seguinte forma:

  • Vermelho se conecta a R no forno e R no termostato.
  • Branco se conecta a W no forno e W no termostato.
  • Verde se conecta a G no forno e G no termostato.
  • Amarelo liga ao fio vermelho à unidade de condensação.
  • O fio branco da unidade de condensação conecta-se ao terminal comum de 24V do transformador.

Notas:

  • O terminal comum de 24V do transformador deve ser aterrado ao chassi, bem como conectado ao PIN 6 do conector Molex na placa.

  • * O terminal de 24V "quente" do transformador deve ser conectado ao PIN 3 do conector Molex na placa.