Como devo conectar o condutor de aterramento a uma chave de substituição?

0

Estou tentando substituir um antigo interruptor de luz Leviton por um novo dimmer Lutron que se conecta ao sistema Wink da nossa casa. O interruptor antigo tinha 3 fios pretos ligados ao interruptor da luz e nenhum fio terra.

Interruptor antigo:

Novo interruptor:

Outra imagem de referência:

Após uma investigação mais aprofundada, a caixa parece estar aterrada. Há um fio de cobre nu preso na parte de trás da caixa.

Imagens:

Como parece que o switch antigo foi aterrado através da caixa, posso simplesmente ignorar o fio de aterramento no novo switch e deixá-lo funcionar da mesma maneira?

Todas as fotos estão hospedadas em um álbum aqui para facilitar a visualização.

    
por Kyle 24.01.2015 / 21:43

2 respostas

Seria melhor que você desligasse toda a alimentação ao vivo nesta caixa. Em seguida, puxe os fios de GND de cobre existentes da parte de trás da caixa e acrescente um cabo de cobre nu ao grupo. Em seguida, conecte novamente à caixa com o parafuso de aterramento verde adequado.

O novo rabicho enfiará o arame no fio verde do novo dimmer, usando uma torção verde adequada na porca do fio.

    
24.01.2015 / 22:13

Você não precisa anexar a cauda verde ao fio de aterramento na caixa. Ao conectar corretamente este dispositivo a uma caixa metálica adequadamente aterrada, você está, inerentemente, fornecendo um caminho de aterramento adequado.

NEC 2011

404.9 Provisions for General-Use Snap Switches

(B) Grounding.

Snap switches, including dimmer and similar control switches, shall be connected to an equipment grounding conductor and shall provide a means to connect metal faceplates to the equipment grounding conductor, whether or not a metal faceplate is installed. Snap switches shall be considered to be part of an effective ground-fault current path if either of the following conditions is met:

(1) The switch is mounted with metal screws to a metal box or metal cover that is connected to an equipment grounding conductor or to a nonmetallic box with integral means for connecting to an equipment grounding conductor.

(2) An equipment grounding conductor or equipment bonding jumper is connected to an equipment grounding termination of the snap switch.

    
25.01.2015 / 03:37