O disjuntor continua aparecendo, como eu resolvo problemas?

1

O disjuntor de 20 amp para a minha garagem continua aparecendo. Nesse circuito, há uma luminária de iluminação externa, um receptáculo de tomada (com nada conectado) e duas luminárias com lâmpadas incandescentes de 60 watts (as luzes são desligadas). Eu segui a fiação na garagem e não encontrei nenhum problema de integridade de pregos, esquilos, etc. Eu tirei fotos da fiação nas caixas de junção porque não consigo entender o que o instalador estava fazendo. Por favor me ajude a limpar isso e descobrir o que vai para onde e qual a melhor maneira de solucionar o problema do disjuntor.

![enter image description here][2]

    
por Evan 29.11.2014 / 00:27

2 respostas

Eu diria que este é um sinal de que a fiação em si foi danificada internamente e está em curto ou em curto, o que está causando as viagens repetitivas. Eu verificaria em particular onde os fios entram na caixa de junção do holofote - a pancada no holofote poderia ter acabado com o isolamento de fio enfraquecido por abrasão e criado um curto para o chão.

    
01.04.2015 / 00:10

A fiação parece normal.

No entanto, você disse "20 amp breaker". Os fios parecem 14ga, que é 15 amps max.

Quão poderoso é o holofote ao ar livre? > 1000 watts e é provável que seja a causa.

Supondo que o refletor está abaixo de 1000 watts, o trip do disjuntor é imediatamente ou depois de alguns minutos? Os disjuntores ficam mais fracos à medida que envelhecem, tente substituir o disjuntor.

    
29.11.2014 / 01:18