Comutador automático A-B de 240 V

1

Minha casa tem 150 'de comprimento. A caixa do disjuntor está em uma extremidade e as unidades CA estão na outra ponta.

Eu tenho uma bomba de poço na mesma extremidade da casa que as unidades de CA.

Eu não quero comprar 8 ga uf-b no subsolo para alimentar a bomba, quando já tenho 6 ou 8 rodadas e ligando o AC.

Gostaria de aproveitar a potência de 220 V AC.

Existe um interruptor que sempre alimentaria a unidade CA quando ela quisesse? A bomba só poderia usar a energia se a AC não estivesse ocupada refrigerando minha casa.

De um comentário:

A bomba é 3HP, 230V, max amp 17.0. Vindo do disjuntor 40A é um provável cabo 6/2. Os dados da placa de identificação da CA são 208-230V 1 ph, 60 hz, compressor 208 / 230V, 1ph, 60 hz, 11,1 RLA, 58,3 LRA, motor do ventilador 208 / 230V, 1 ph, 60 hz, 1/12 hp, 0,60 FLA. Min Circuit ampères 14,5, max fusível 20 ampères, max ckt-brkr 20a.

electrical

por Terrence 18.08.2018 / 18:36

3 respostas

Não há necessidade de coisas extravagantes aqui, um subpainel fará o trabalho muito bem

Uma vez que você tem fio de gordura (6/2, embora 8/2 funcionaria tão bem) correndo para o condensador existente, o que eu faria é instalar um subpainel no lugar do existente ( presumivelmente fundido) A / C desconecta e coloca disjuntores para o A / C e a bomba do poço, em vez de manipular algum arranjo de comutação bobo.

A opção mais barata aqui seria um gabinete do tipo "spa panel" (enquanto você pode colocar um subpainel maior aqui, a restrição para 240VAC apenas imposta por não ter um neutro neste local dificulta sua utilidade) - um Eaton O BR48L125RP fará o truque aqui e também por não muito dinheiro. Você não precisará de nenhuma barra de aterramento - deixe a barra existente presa ao invólucro (ou ligue-a se ela não for enviada dessa forma), pois ela será a sua barra de aterramento devido à falta de uma neutro aqui.

Uma vez que você desligou o disjuntor do A / C, desfez todos os fios, removeu a caixa de desconexão existente do A / C e montou o novo subpainel com os cabos existentes nele por meio de orifícios. aumente o cabo de entrada com o branco e o preto para os dois terminais quentes recebidos no subpainel e o terra para o terminal grande na barra do terminal (terra).

A partir daí, você pode ajustar um BR220 para o A / C (substituindo o que eu presumo deve ser 20A fusível na desconexão existente e servindo como meio de desconexão do ar condicionado) e um BR240 (para lidar com a corrente de partida conforme o fabricante da bomba e o NEC 430.52 (C)) para o circuito da bomba do poço, que precisará ser conectado usando o cabo 10/2 ao pressostato e daí para a caixa de controle. Os fios quentes do condensador de ar-condicionado existente são aterrados nos terminais de um disjuntor, enquanto os fios preto e branco (quentes) do cabo 10/2 para a bomba de poço são aterrados nos terminais do outro disjuntor e os fios terra vão para os parafusos da barra do terminal. A partir daí, você pode conectar os circuitos da bomba de poço (pressostato, caixa de controle, bomba de poço) de acordo com as instruções do fabricante. Não se esqueça de apertar os parafusos do terminal nos disjuntores e subpainel às especificações do fabricante usando uma chave de torque ou chave de fenda, também!

    
19.08.2018 / 18:13

O controle HVAC usual é 24VAC. Deve ser possível usar um simples relé SPST de 24VAC para alternar a energia entre a bomba (NC) e o HVAC (NO) quando o termostato envia um sinal para a unidade HVAC. Naturalmente, o relé deve ser classificado para a corrente mais alta dos dois.

Estou assumindo aqui que quando você diz "AC" você quer dizer a parte de troca de calor externa do HVAC, não a parte interna dele, porque cortar a energia para a unidade interna também desconectará seu transformador.

Observe também que deixar a parte CA interna e uma bomba conectada simultaneamente pode sobrecarregar sua linha de energia se outras funções de HVAC entrarem em ação, como ventilador ou aquecimento. Também pode violar o código de construção em sua área, uma vez que eles geralmente exigem fiação / fusão dedicada para HVAC.

    
18.08.2018 / 19:06

Bomba de água interrompe A / C

Seu A / C já tem uma linha de controle de 24V saindo para a cabeça do A / C. Você não quer mexer com isso, porque o forno tem alguma lógica para evitar algo chamado ciclo curto , que danifica o A / C. Seria melhor interromper a linha de controle de 24V do termostato, que "exige calma". Está no terminal Y e geralmente é amarelo.

Então você precisa encontrar o interruptor de atuação da bomba. Se estiver em um local inconveniente, isso não funcionará. Caso contrário, localize os dois fios de 240 V que correm para a bomba adequada e conecte um pequeno transformador de termostato de 24 V (US $ 12) para que seus fios de 240 V fiquem em paralelo com a bomba. Este transformador deve separar inerentemente a fiação de 240V da fiação de 24V, então selecione um que entre em um entalhe de 1/2 ", ou substitua uma tampa de caixa de junção, com todos os bits quentes nos lados apropriados.

Em seguida, você executa um cabo de termostato / 2 a partir de lá, para qualquer lugar em que você possa interceptar o fio "Y" do termostato. Você usa este / 2 para alimentar a bobina de um relé de 24VAC. Você coloca o fio "Y" do termostato entre os contatos NC do relé. O "pressostato de água" do pressostato energiza o transformador, cancelando a chamada "A / C" do termostato.

Como o relé é de baixa tensão, não precisamos lidar com as regras da empresa para o manuseio da tensão de rede.

A / C interrompe a bomba de água

Existe um cabo termostato / 2 saindo para a unidade de condensador do A / C do lado de fora. Quando o grande motor do condensador estiver funcionando, esses dois fios terão 24VAC neles. Preciso te dizer o que fazer a seguir? Sim .

A eletricidade da rede elétrica deve ficar dentro de caixas de junção e conduítes apropriados. A baixa voltagem deve ficar do lado de fora. Os dois não podem se encontrar; você não pode cobrar um cabo de 24V dentro de uma caixa ou conduíte contendo energia elétrica. Como resultado, eles fazem relés e outros que "ficam na borda" - como os relés RiB que entram em um orifício de 1/2 "e colocam tranças de 240V no interior e fornecem terminais externos para os 24V. Esse é o tipo de relé você precisa desligar a bomba de água.

Você também pode usar estratégias de detecção de corrente, como discuto aqui .

    
19.08.2018 / 05:53