Não há necessidade de coisas extravagantes aqui, um subpainel fará o trabalho muito bem
Uma vez que você tem fio de gordura (6/2, embora 8/2 funcionaria tão bem) correndo para o condensador existente, o que eu faria é instalar um subpainel no lugar do existente ( presumivelmente fundido) A / C desconecta e coloca disjuntores para o A / C e a bomba do poço, em vez de manipular algum arranjo de comutação bobo.
A opção mais barata aqui seria um gabinete do tipo "spa panel" (enquanto você pode colocar um subpainel maior aqui, a restrição para 240VAC apenas imposta por não ter um neutro neste local dificulta sua utilidade) - um Eaton O BR48L125RP fará o truque aqui e também por não muito dinheiro. Você não precisará de nenhuma barra de aterramento - deixe a barra existente presa ao invólucro (ou ligue-a se ela não for enviada dessa forma), pois ela será a sua barra de aterramento devido à falta de uma neutro aqui.
Uma vez que você desligou o disjuntor do A / C, desfez todos os fios, removeu a caixa de desconexão existente do A / C e montou o novo subpainel com os cabos existentes nele por meio de orifícios. aumente o cabo de entrada com o branco e o preto para os dois terminais quentes recebidos no subpainel e o terra para o terminal grande na barra do terminal (terra).
A partir daí, você pode ajustar um BR220 para o A / C (substituindo o que eu presumo deve ser 20A fusível na desconexão existente e servindo como meio de desconexão do ar condicionado) e um BR240 (para lidar com a corrente de partida conforme o fabricante da bomba e o NEC 430.52 (C)) para o circuito da bomba do poço, que precisará ser conectado usando o cabo 10/2 ao pressostato e daí para a caixa de controle. Os fios quentes do condensador de ar-condicionado existente são aterrados nos terminais de um disjuntor, enquanto os fios preto e branco (quentes) do cabo 10/2 para a bomba de poço são aterrados nos terminais do outro disjuntor e os fios terra vão para os parafusos da barra do terminal. A partir daí, você pode conectar os circuitos da bomba de poço (pressostato, caixa de controle, bomba de poço) de acordo com as instruções do fabricante. Não se esqueça de apertar os parafusos do terminal nos disjuntores e subpainel às especificações do fabricante usando uma chave de torque ou chave de fenda, também!