Alimentação principal para sub-painel

0

Eu estou trabalhando em uma pequena construção que tem um sub-painel para luzes, saídas, etc. Do principal ele enviou (2) linhas separadas de 70amp para o sub-painel de construção em (2) disjuntores de 40 ampéres, cada 70 corre para 40. Isso está correto? Existem 4 outros variados 15/20 breakers alimentando isso.

Obrigado David

    
por David 03.06.2015 / 02:59

2 respostas

Se o fio for dimensionado para uma operação de 70 amp, o disjuntor no subpainel poderá ser de qualquer tamanho desse tamanho ou inferior. Uma classificação mais baixa protegerá melhor esse circuito se você não antecipar a necessidade dessa quantidade de corrente, mas poderá ser trocado rapidamente se for necessário aumentar o tamanho. No entanto, dependendo da distância percorrida, a diferença entre os tamanhos do disjuntor pode ser preferida para evitar desarmes indesejados (se ambos fossem disjuntores de 40 amp e você estivesse chegando perto do limite geral, então o disjuntor interno provavelmente tropeçaria antes do exterior devido a a carga da linha de arame para alimentar o próprio edifício.

    
03.06.2015 / 05:33

Não sei ao certo o que você quer dizer com "linha de 70 amp". Contanto que cada fio seja suficientemente gordo para suportar 40 amperes, isto é tudo o que é necessário no que diz respeito à carga. Se um eletricista usasse linhas mais grossas, tanto mais seguras. Em corridas longas, você precisa fazer o upsize do fio de qualquer maneira. Para uma corrida de 30 pés fornecendo 40 amps você usaria AWG 4 ou maior.

    
03.06.2015 / 05:01