Remova o pico de energia ao restaurar a energia

1

Eu tenho experimentado um problema interessante recentemente. Quando a energia cai, há aproximadamente 50:50 de chance de um disjuntor para minhas fichas serem acionadas depois que a energia voltar. Virando de volta manualmente resolve o problema e nunca foi desarmado por carga normal - somente após um corte de energia quando a energia volta

É um disjuntor de 16A (230V aqui na Espanha) e conectado a ele há alguns computadores + telas de TV - a maioria deles está por trás de um no-break. Existe alguma maneira de remover o pico quando a energia voltar? Existe alguma coisa que eu possa ligar as máquinas para garantir que elas voltem corretamente?

Seria um grande incômodo mudar o disjuntor para um valor maior, já que eu precisaria envolver o proprietário do apartamento, etc.

Atualização:

Aqui está o separador em questão:

    
por petr 08.01.2015 / 18:26

1 resposta

Muitos dispositivos consomem uma carga um pouco maior na inicialização, especialmente se houver motores envolvidos (por exemplo, compressores de geladeira / freezer). Mas até os computadores vão desenhar mais na inicialização devido a todos os dispositivos que estão inicializando.

Provavelmente você está muito próximo da capacidade máxima desse disjuntor e, na inicialização, você está excedendo o limite e, por isso, desvia.

A maneira de resolver isso é mover cargas para outros circuitos ou ter um circuito adicional instalado.

    
08.01.2015 / 19:03