Posso conectar o fio de cobre ao fio de alumínio?

9

Estou instalando lâmpadas adicionais no meu porão. Eu tenho uma casa antiga com fiação de alumínio.

Posso fazer isso:

[novas lâmpadas] < - cobre - > [antiga caixa de junção de lâmpadas] < - alumínio - > [circuito principal]

É seguro / está em conformidade com o código?

    
por Rollo R 21.09.2015 / 15:25

6 respostas

Ignorando crimpers caros, os wirenuts Ideal Twister Al / Cu (roxo) são compatíveis com NEC. (Sua jurisdição pode variar.) Eles não são para uso em conexões de alumínio para alumínio (o que é um pouco desconcertante para mim, mas eu discordo). Você pode encontrar alguma controvérsia na internet sobre a segurança deles, então leia e decida se eles são apropriados para você.

Outra opção compatível é o King AlumiConn, que pode conectar tanto o alumínio ao cobre como o alumínio ao alumínio. Estes exigem um torque preciso dos conectores de parafuso.

Dependendo do fio que vai para a sua luz, você pode ter que pigtail cobre para o alumínio da maneira acima e, em seguida, wirenut o novo cobre para a luz.

Eu ouvi pessoas dizerem que um esguicho de não-alox em um wirenut padrão é bom, mas não é compatível com código na minha vizinhança. (E provavelmente em nenhum lugar.) E não é preciso dizer que um wirenut normal não é absolutamente compatível em nenhum lugar.

    
21.09.2015 / 15:53

Direto do Código Elétrico Nacional 2014

Splicing wire connectors are required to be marked for the material of the conductor and for their suitability where intermixed. Splicing wire connectors, such as twist-on wire connectors, are not suitable for splicing aluminum conductors or copper-clad aluminum to copper conductors unless it is so stated and marked as such on the unit container or an information sheet supplied with the unit container. The required marking is “AL-CU (intermixed-dry locations)” where intermixing (direct contact) occurs.

Ref: 110.14 Conexões Elétricas (B) Splicing

    
21.09.2015 / 15:53

Eu comprei uma casa com fiação de alumínio, então eu tive que me educar sobre o que era tão diferente. A única maneira considerada segura de conectar cobre e alumínio é através de um conector de emenda. Especificamente, você precisa conectar os fios individualmente para que eles não sejam propensos à corrosão.

Os conectores Ideal (roxo, para alumínio) não são considerados uma boa solução, porque tudo o que fazem é conter uma pasta que supostamente ajuda a evitar a corrosão. Isso pode ser uma ilusão de que você "consertou" o problema e leva você a uma falsa sensação de segurança

The effectiveness of “pigtailing” using twist-on connectors has been evaluated by CPSC staff. In CPSC-sponsored laboratory testing and life tests, substantial numbers of these connectors overheated severely.

O que as tranças não conseguem resolver é o outro perigo da união do alumínio / cobre: expansão térmica . O problema aqui é que os fios sob carga aquecerão alguns. Como o cobre e o alumínio se expandem em taxas diferentes, isso permite que suas tranças se movimentem um pouco. Os fios podem se soltar dentro da porca, criando uma situação de arco e, eventualmente, tornando-se um risco de incêndio, conforme demonstrado por esta imagem

Então, por que todos os pigtail de cobre-alumínio não falham assim? Principalmente é porque, em amplificadores mais baixos, os fios produzem muito pouco calor. Assim, você pode "assobiar além do cemitério" e instalá-los, esperando que você nunca modifique o circuito para onde os fios podem produzir calor suficiente para se soltarem em uma falha de arco.

A emenda é a única solução segura, pois permite que os fios se expandam em taxas diferentes.

Eu fui com o produto de emenda AlumiConn. (Copalum, o outro splice para esta situação, é apenas para eletricistas, pois requer ferramentas especiais). Eles não só emendam, eles contêm geléia anti-oxidante já adicionado. É relativamente fácil de encontrar (uma caixa grande local e uma loja de eletricista local carregam, embora sejam caras) e podem ser instaladas como bricolage, desde que as garras sejam apertadas com as especificações de torque (comprei uma chave de fenda de torque desde Eu tive tantos para substituir). Você pode usar um método sem torque se quiser. Além disso, verifique se os fios estão realmente conectados, dando-lhes um puxão. Consegui substituir vários lugares onde eletricistas anteriores (e até mesmo o proprietário anterior) haviam simplesmente usado tranças regulares e cruzado os dedos. Até agora, eles têm sido muito eficazes em me deixar emendar o cobre.

    
03.07.2016 / 22:40

Você pode encontrar o WAGO 273 com pasta de contato dentro da fábrica, pelo menos as minhas lojas próximas os têm. Qualquer WAGO tem núcleo de núcleo de cobre que pode ser conectado com segurança a ambos os fios de alumínio e cobre. A pasta de contato protege da umidade (que pode conectar os fios e eles irão corroer) e também possui algum material de grão para remover a oxidação da superfície do fio.

Trabalhar com fios de alumínio requer conhecimento de propriedades:

  1. faz par galvânico com cobre e irá corroer
  2. tem maior resistência que o cobre, então fios de cobre e alumínio de mesmo diâmetro não são iguais
  3. pode ser quebrado facilmente, na verdade depende da liga de arame, mas esteja atento - algumas ligas são muito fracas
  4. sob pressão constante, irá fluir. É por isso que os fios de alumínio não podem ser usados em conexões parafusadas - o alumínio fluirá e a conexão aumentará a resistência no tempo. Se você olhar dentro da WAGO, verá que eles usam a mola para aplicar tensão constante ao fio e ao núcleo, para evitar a desconexão dos fios.
  5. eles oxidam na superfície, na verdade, os fios de cobre também oxidam. Você pode arranhar o fio velho com uma faca para remover a camada de oxidação e obter acesso ao núcleo metálico, o que reduzirá a resistência ao contato.
  6. Quando Al corrói (oxida) na presença de oxigênio (no ar) forma Al2O3 (óxido de alumínio - pó branco) que não é condutor. Em contraste, o cobre oxida na presença de O2 para formar vários compostos (dependendo da química exata), que são condutores. Esta é uma das razões pelas quais as conexões de cobre são mais confiáveis ao longo do tempo e não requerem um inibidor de corrosão (como o NoOx). Mesmo quando o cobre corrói, o fluxo de eletricidade normalmente não é afetado.

Esteja ciente dessas propriedades e você pode seguramente se livrar de lidar com fios de alumínio.

    
22.09.2015 / 22:36

A questão do alumínio é interessante.

Em parte, você precisa entender não apenas os problemas que ocorrem nas conexões de alumínio, mas também como o código é tratado.

Problemas com fios de alumínio surgem em emendas Al-para-cu, conexões alumínio-dispositivo e emendas al-to-al, provavelmente nessa ordem, de maior a menor.

O Código Elétrico Nacional determina que os produtos sejam usados em sua capacidade listada e somente assim. Além disso, se o produto estiver "listado", isso não significa que você possa usá-lo, já que a "Autoridade com Jurisdição" terá a palavra final.

As porcas de fio roxas ideais são listadas e devem ser usadas de acordo com as instruções do produto. Algumas das falhas surgem da colocação em vários condutores na unidade. Eu diria que contratar um eletricista para garantir a instalação e uso adequados, mas eu já vi algumas coisas demais nesses conectores, entre outras questões.

O conector de alumiconn é a melhor opção de meio-de-estrada. Você precisaria de uma chave de fenda de torque.

Por fim, há o copálculo, que é de longe o melhor processo, mas você precisa ser um eletricista licenciado, treinado na fábrica e ter a ferramenta de crimpagem alugada para você (eles fazem isso para evitar instalações inadequadas)

Contratação de um profissional: Estou vendo a questão da fiação de alumínio subir mais e mais durante as vendas domésticas. Credores e companhias de seguro estão exigindo que o cabograma seja remediado por um Profissional Licenciado e recebam uma carta assinada incluindo o nome do contratado, sua licença e outras informações pertinentes.

Eu mencionei isso porque, se você tentar fazer isso, pode ficar preso contratando alguém como eu para verificar se está correto. Se eu recebesse tal solicitação, precisaria inspecionar cada dispositivo e isso levaria quase tanto tempo quanto a correção.

    
13.03.2017 / 04:00

Coisas como conectores de emenda ou conectores de fio de pressão são para esse propósito. Ambos resolvem o problema de conectar dois metais diferentes que normalmente não podem ser feitos diretamente. Você precisa aplicar colar de contato especial aos fios de alumínio antes de inserir eles no conector. ( Outra fonte. ) Os dois tipos diferem um pouco no uso.

Os conectores de emenda são mais caros, mas podem ser facilmente usados também com fios trançados ou fios trançados. Os últimos são mais baratos e são adequados apenas para fios sólidos.

    
21.09.2015 / 22:01