Correndo cabo elétrico em cima da parede da fundação

1

Eu tenho uma casa construída por volta de 1960 (EUA, centro-oeste) onde vários dos cabos elétricos da caixa do disjuntor estão no topo de quase todo o comprimento de um lado da parede da fundação, presos no lugar da placa única. pelo grampo ocasional ou suporte. Posso fazer isso também?

Neste momento, existem dois ou três cabos 14/2, mas há espaço para mais um.

    
por Rob 06.09.2017 / 13:17

1 resposta

Aqui está o artigo pertinente do National Electrical Code:

334.15

(C) In Unfinished Basements and Crawl Spaces. Where cable is run at angles with joists in unfinished basements and crawl spaces, it shall be permissible to secure cables not smaller than two 6 AWG or three 8 AWG conductors directly to the lower edges of the joists. Smaller cables shall be run either through bored holes in joists or on running boards. [emphasis added]

Agora, a chave aqui é o que constitui um "quadro de execução". A maioria dos inspetores provavelmente precisaria de pelo menos um pedaço de 1 por material como 1 x 4 ou maior em uma área aberta, para ser chamado de estribo, mas esta frase está aberta à interpretação do inspetor. Agrafar ao lado de 2 por material no topo da parede da fundação, como no seu caso, seria ainda melhor, uma vez que é protegido de danos físicos pela parede de concreto.

Se não for inspecionado e houver espaço para grampear outro cabo, você estará livre para fazer o que quiser de qualquer maneira. Será tão bom quanto o fio que existe desde 1960 e, aparentemente, isso não tem sido um problema.

Finalmente, deve ser grampeado dentro de 12 "de painéis ou caixas e não menos que a cada 4,5 pés depois para atender aos requisitos do Código. Se você usar grampos de metal martelado, NÃO amasse o fio. O Snug é o que você procura.

Boa sorte e fique seguro!

    