Como conectar vários aquecedores de rodapé elétricos de 240V e 20A

0

Eu tenho dois aquecedores de placa de base para instalar em um circuito de 240V, 20A. Um aquecedor é de 1500w e o outro é de 2000w.

Do meu painel, deixo o disjuntor de 20A com fio de 12/2 para alcançar o primeiro rodapé. Obviamente, eu estarei esperando o meu eletricista vir e fazer isso, mas estou curioso para saber como ambos os aquecedores serão conectados.

Eles serão conectados em série? Se sim, como ele faz isso?

P.S: Localizado em Quebec, Canadá

    
por Alex 21.01.2019 / 20:39

3 respostas

Normalmente, você não ligaria dois aquecedores classificados para operação de 240 VAC em série em uma fonte de alimentação de 240 VCA. Em vez disso, eles seriam conectados em paralelo ao longo de uma cadeia de fiação como mostrado aqui. Observe que o abaixo não descreve as conexões do fio terra de segurança.

    
22.01.2019 / 03:12

Os cabos estão em sequência. Os fios estão em paralelo.

O cabo terá terra e dois fios quentes, vamos chamá-los de preto e vermelho. O fio "vermelho" pode ser o fio branco com fita vermelha ou até mesmo preto. Não importa qual.

Vermelho e preto vêm do painel, param no aquecedor 1 e continuam para o aquecedor 2.

No aquecedor 2, eles terminam com vermelho e preto nos pólos opostos do aquecedor.

No aquecedor 1, vermelho e preto são tocados. Essas torneiras vermelhas e pretas ficam em pólos opostos do aquecedor.

    
21.01.2019 / 21:30

As cargas geralmente são conectadas em paralelo nas redes de 240 volts. O aquecedor de 1500 Watt consome 1500/240 = 6,25 Amps e o aquecedor de 2000 Watt extrai 2000/240 = 8,33 Amps. Juntas, essas cargas consomem 6,25 + 8,33 = 14,58 Amps, que podem ser seguramente atendidas por um disjuntor de 20 Amp e fiação de 12/2, desde que nada mais esteja conectado a esse circuito derivado. Cada aquecedor também deve ser aterrado.

    
21.01.2019 / 20:59