Isso é o que acontece quando você usa um cabo de 3 pinos em um secador ou alcance!
cabos de 3 pinos são ruins. É por isso que.
O plugue de 3 pinos é um retrocesso para os dias em que nada estava aterrado. O secador usa 240V para a maioria das coisas, e também usa 120V para o mecanismo do timer, motor ou display, e é por isso que ele precisa de neutro.
Quando a NFPA começou a exigir recursos, a indústria de eletrodomésticos recuou. Eles estavam com medo de perder as vendas de eletrodomésticos em milhões de lares que possuem apenas receptáculos de 3 fios (NEMA 10), porque os proprietários de imóveis não gostariam de se modernizar. Então, eles pechincharam com a NFPA para permitir que eles usassem o neutro como ground, o que seria um bootlegging em qualquer outro lugar. Sua lógica era que o plugue raramente é perturbado e é improvável que ele falhe.
É evidente que não é o caso.
Há algum tipo de problema com o fio neutro em algum lugar, e ele não está retornando corretamente e está fluindo a corrente de um dispositivo quente para um dispositivo de 120V para neutro / aterramento para o chassi até a lavadora. O problema é provavelmente em uma terminação de fio. Você poderia consertar, mas então você estaria apostando sua vida no fio neutro novamente. Isso não é exagero, esse problema mata.
Eu recomendo que você adapte um fio terra, e converta o receptáculo em NEMA 14 aterrado a 4 fios. O secador é novo o suficiente para ser projetado para uma conexão de 3 ou 4 fios. Se você fizer este último, ele será devidamente aterrado e incapaz de lhe chocar. Basta pegar um cabo NEMA 14 e rejuntar o secador de acordo com as instruções.